请教剪力墙水平承载力的计算问题
chrisredfield
2011年05月28日 11:02:47
只看楼主

概述:一片剪力墙,所有几何信息、材料信息都已知,该剪力墙承受竖向荷载(已知)和水平荷载,那么水平的极限承载力该如何计算呢?详述:一片剪力墙构件(论文中的SW-R-1),尺寸为2300*900*100(单位均为mm),两端暗柱配有6根20mm直径的HPB235纵筋,竖向分布筋间距150mm,水平分布筋间距75mm,分布筋均为8mm直径HPB235筋,混凝土立方体试块的抗压强度为40.3MPa

概述:一片剪力墙,所有几何信息、材料信息都已知,该剪力墙承受竖向荷载(已知)和水平荷载,那么水平的极限承载

力该如何计算呢?


详述:一片剪力墙构件(论文中的SW-R-1),尺寸为2300*900*100(单位均为mm),两端暗柱配有6根20mm直径的HPB235纵

筋,竖向分布筋间距150mm,水平分布筋间距75mm,分布筋均为8mm直径HPB235筋,混凝土立方体试块的抗压强度为40.3MPa

,构件的简图如图1,2,3所示。构件承受竖向压力330kN与水平推力。

论文中给出其水平承载力的实验值是388.4kN,理论计算值401.6kN。

论文中的说明按《高规》的压弯承载力计算,我的想法是按照剪力墙的正截面公式(7.2.8-1),先由第一个力的平衡方程

求出剪力墙截面的相对受压区高度,再由第二个弯矩平衡公式求出截面形心处的弯矩值,该试件为弯曲破坏,那么这个弯

矩值就应该是底部截面的极限承载力,用它除以力臂(即剪力墙的高度)就应该是剪力墙水平极限承载力了。但按这个思

路得到的结果(260kN)和论文中给出的结果相差比较大,请教论坛里的各位,原因在哪呢?

计算中,混凝土强度我取的是轴心受压强度,即立方体试块强度的0.76倍30.6MPa,钢筋强度取标准值235MPa。另附上原论

文。


all.JPG

[ 本帖最后由 chrisredfield 于 2011-5-28 11:05 编辑 ]