办公等公共建筑采用地板采暖的温控问题
gaoshang2324
2011年05月28日 00:01:06
来自于采暖供热
只看楼主

如题,根据供热计量技术规程, 居住建筑和以散热器为主的公共建筑,采暖必须设置自动温控设施,这是强条,这个比较容易做到。 但现在有些公共建筑,甲方要求地板采暖,此时经常一个房间好几个回路 ,一个分集水器带好几个房间,感觉不好设置温控阿。 按我的理解,公共建筑地板采暖似乎不强制设置自动温控设施也可以,但是被审图提过好几次了。 请教下各位都是怎么执行的?? 另公共建筑节能改造技术规范,有一条也是要求采取温控设施,也是强条。

 请教下各位都是怎么执行的??

另公共建筑节能改造技术规范,有一条也是要求采取温控设施,也是强条。
免费打赏
gaoshang2324
2011年06月01日 20:57:57
12楼
在所有支路加电动阀,通过室内温控器控制看起来是可以的。 就是电动阀多。公共建筑面积大,环路多,阀门数量不少。

我自己考虑了一下, 对于一个大房间,里面有多套分集水器,可以在分集水器总管设温控阀门,室内可设置一个温控器,控制多个分集水器。 对于一个分集水器带多个房间,觉得只能是一个房间设一个温控器,控制该房间的所有环路了。

布置地暖管道时,尽量规整些,可能更方便加温控。哎
回复
yuerrixue
2011年06月02日 10:51:58
13楼
按分水器设置温控就可以了,尤其是公共建筑 大厅之类的。
或者不设都可以
回复
wuya525
2011年06月02日 12:53:57
14楼
1.地暖温控阀我经常装,我们安装是在入户管道,即分水器前面装一个温控阀,控制的是整个房间的温度。
2.规范里面对地暖温控阀并无明确的要求;
3.地暖热惰性较大,分室控制不明显,且实现分室控制在技术上和投资上较难实现,因此可以在入户总管路上装一个温控阀,控制整个房间温度就可以。
回复
gaoshang2324
2011年06月02日 21:36:35
15楼



主要是最近审图经常提,所以发贴问问大家都怎么做的。 目前我们这得工程,都是住宅分室温控,公建都没做。 其实审图提倒不碍事,
主要是上次省里组织检查时,专家说公建地暖也要做温控,强条,我问是不是供热计量技术规范上的强条,专家说是另一个规范。 我没听清名字。。。。。。。。。。。。。 自己没找到,怀疑是公共建筑节能改造那本规范,以前没注意过。
回复
haizhiducheng
2011年06月03日 13:35:16
16楼
兄弟你提的问题,好复杂啊,我真的没有遇到过,不过像你这样的问题,你没必要管那么多,按照规定来办事就可以,遇到具体不清楚的问题,然后再来提问,这样比较好为您解答。不好意思没能帮上您太多的忙,如果问题解决了,和大家一起分享一下,我也想学习这方面知识,谢谢。
回复
gasowei
2011年06月10日 01:41:55
17楼
现在温控有两种做法,一种是通过环路来控制,还有一种可以是通过感测地表温度进行控制,对于一路带几个房间的,你可以尝试采暖地表温度的方式来做,具体可以咨询一些专业的地暖温控器的厂家的。
回复
dragonwan7
2011年06月10日 10:50:58
18楼
我也是个新手,看看大家怎么回复,求教
回复
wlq258702
2011年06月10日 12:32:09
19楼
允不允许一个回路带两个房间?
回复

相关推荐