如题,根据供热计量技术规程, 居住建筑和以散热器为主的公共建筑,采暖必须设置自动温控设施,这是强条,这个比较容易做到。 但现在有些公共建筑,甲方要求地板采暖,此时经常一个房间好几个回路 ,一个分集水器带好几个房间,感觉不好设置温控阿。 按我的理解,公共建筑地板采暖似乎不强制设置自动温控设施也可以,但是被审图提过好几次了。 请教下各位都是怎么执行的?? 另公共建筑节能改造技术规范,有一条也是要求采取温控设施,也是强条。
 请教下各位都是怎么执行的??
另公共建筑节能改造技术规范,有一条也是要求采取温控设施,也是强条。
2楼
2天了,没人回复,莫非都没遇到这种问题,我们这审图经常提阿
回复
3楼
换热站里加气候补偿器?
回复
4楼
回复
5楼
一个房间好几个分集水器时:可以控制环路,也可加两通阀控制支管;
一个分集水器供几个房间:控制环路
回复
6楼
一个分集水器带2-3个房间,一个房间2个环路,怎么控制? 每个环路设温控太多了吧。 要是能布置成上面两种情况就好办了,公共建筑房间面积变化不一,很难。
我们省设计院的一个专家建议控制不利房间,其他手动。 不知道有没有这么做过的?
回复
7楼
可以手动控制阀门开度啊 或加电动二通阀电动控制
回复
8楼
既然规范上有要求就必须按规范设计,分集水器供给几个房间就设计几个温控器
回复
9楼
一个比较大的房间有时需要几个环路同时供给,在房间内设置几个温控器,在集分水器上设相应的电动阀
回复
10楼
好东西,学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
11楼
专家说的好像在理,没见过
回复