我出一施工图纸,2层框架结构柱子已经浇注好,但是有三个柱子配筋没有按照图纸上的做,钢筋截面面积小了200左右现在要怎么处理?请大家指教,多谢!
我出一施工图纸,2层框架结构
柱子已经浇注好,但是有三个柱子配筋没有按照图纸上的做,钢筋截面面积小了200左右
现在要怎么处理?
请大家指教,多谢!
2楼
重新验算一下,看看是否满足承载力要求,不满足的话就只能加固了
回复
3楼
已经验算了
确实不够
达不到计算结果啊
回复
4楼
那就比较危险了!
回复
5楼
我要的是处理方法
不是要危险不危险啊
大家出招吧
谢谢
回复
6楼
两层的房子,3根柱子,差200,我的话就不管了。如果确实不放心,我认为可以复核一下。
首先可以考虑一下,把荷载重新检查一遍,取得更加合理些,一些参数也好好优化一下,估计问题不大的。如果试用2005版的 注意 梁弯矩放大系数和以往不同,是上下同时放大的,建议取1.0(我做加固的时候都是取1.0)。 如果还是不够,又担心有问题,就加固吧。
粘钢,最方便了!
回复
7楼
谢谢你
粘钢加固,这个到底是怎么确定钢板或角钢的尺寸大小
回复
8楼
建议看规范jgj-116-98
和cecs-25-90
包钢和粘钢的 方法构造都有!!
回复