什么样的供电系统需要电器设备外壳打接地桩?为什么三相中有一相量不到电?和接地有关吗?这样的情况再打接地桩危险吗?求高手指教?

什么样的供电系统需要电器设备外壳打接地桩?为什么三相中有一相量不到电?和接地有关吗?这样的情况再打接地桩危险吗?
求高手指教?
免费打赏
zjh19760801
2011年05月26日 18:56:46
2楼
这是我实际工作中遇到的问题,欢迎指教!
回复
qian68747
2011年05月26日 21:36:01
3楼
问题说的不清楚啊
TT、IT系统在电气设备处接地。
还有要么TN-S系统在设备处接地。
三相有一相量不到电与接地无关的。