请教关于高层建筑地下室建模的问题
zchl-005
zchl-005 Lv.4
2011年05月26日 16:18:32
来自于PKPM
只看楼主

本人在做一个地下一层,地上18层的高层建筑,其中2~3层为商业用房,3~18层为住宅。建筑三层平面详附件。(1)建模计算时,如何考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端?(2)在考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端的时候,地下室外墙在建模计算的时候可以输入参与计算吗?

本人在做一个地下一层,地上18层的高层建筑,其中2~3层为商业用房,3~18层为住宅。建筑三层平面详附件。
(1)建模计算时,如何考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端?
(2)在考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端的时候,地下室外墙在建模计算的时候可以输入参与计算吗?

截图00.jpg

免费打赏
zxslovers
2011年05月26日 17:18:38
2楼
我靠,高手问题,其实这个问题我最近也在研究,同问!!!地下室挡土墙怎么计算啊!!
回复
yueyue_niao
2011年05月26日 17:25:07
3楼
挡土墙必须参与计算
回复
zchl-005
2011年05月26日 17:41:05
4楼
我感觉应该参与计算,毕竟地下室外墙是要和框架柱整体浇注的。当我把地下室外墙输入计算后,就能满足规范对地下室的侧向刚度不宜小于上一层侧向刚度2倍的问题。不知道各位高手们是什么看法??
回复
gqcai.cabr
2011年05月26日 20:12:25
5楼
拙见:
(1)是否作为嵌固端主要看是否满足2倍剪切刚度;
(2)地下室外墙应输入
回复
honker1981
2011年05月26日 21:19:27
6楼
按照PKPM官方的解释,
1首先地下室层数填0,不考虑土的约束,剪切刚度满足且满足其他要求时,地下室顶板嵌固
2填入地下室层数,嵌固层数填写“地下室层数+1”
3地下室墙体受剪,参与抗震则输入,否则不输入。
另外判断薄弱层时,必须把地下室拿掉,也就是楼层组装时不组装地下室。
回复
dongwei753
2012年03月01日 16:34:41
7楼
按照PKPM官方的解释,
1首先地下室层数填0,不考虑土的约束,剪切刚度满足且满足其他要求时,地下室顶板嵌固
2填入地下室层数,嵌固层数填写“地下室层数+1”
3地下室墙体受剪,参与抗震则输入,否则不输入。
另外判断薄弱层时,必须把地下室拿掉,也就是楼层组装时不组装地下室。
回复
yewei222
2012年07月03日 21:41:51
8楼
请教下,“另外判断薄弱层时,必须把地下室拿掉,也就是楼层组装时不组装地下室。”这个是出自哪里,
回复

相关推荐

APP内打开