关于《抗规》2010版的疑问
angus_999
angus_999 Lv.5
2011年05月26日 16:17:40
只看楼主

各位大侠,有两个问题请教你们一下。1)在“抗规”6.7.1条的条文说明中第一段提到“框架-核心筒结构框架部分的地震剪力应同时满足本条与第6.2.13条的规定”,在6.7.1条中有“任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总剪力的15%”,而6.2.13条中有“不应小于结构底部总剪力的20%”。按照6.7.1条的条文说明如果要同时满足的话,是满足15%还是20%??我个人感觉是20%,大家觉得了?

各位大侠,
有两个问题请教你们一下。
1)在“抗规”6.7.1条的条文说明中第一段提到“框架-核心筒结构框架部分的地震剪力应同时满足本条与第6.2.13条的规定”,在6.7.1条中有“任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总剪力的15%”,而6.2.13条中有“不应小于结构底部总剪力的20%”。按照6.7.1条的条文说明如果要同时满足的话,是满足15%还是20%??我个人感觉是20%,大家觉得了?
2)在“抗规”6.4.5条中,图6.4.5d图中转角墙的Lc是否可以按照表格6.4.5-3中的翼墙取值了?表格6.4.5-3没有给出转角墙这一项。
谢谢各位大侠!
angus_999
2011年05月27日 09:23:35
2楼
无人知道?顶
回复
坐在枫桥边
2011年05月27日 09:33:14
3楼
6.2.13条:......不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。取二者中较小值,怎么能直接取总地震剪力的20%呢?
回复
angus_999
2011年05月27日 20:30:51
4楼
我知道应该取二者的最小值,那么这个最小值和15%之间又是取哪个值了?
回复
angus_999
2011年05月28日 16:13:45
5楼
抗规”6.7.1条的条文说明中第一段提到“框架-核心筒结构框架部分的地震剪力应同时满足本条与第6.2.13条的规定”,是满足最大还是最小值?
回复
cof1658461268912
2023年04月17日 17:44:16
6楼
不矛盾,6.2.13不小于两者较小值,最大值15倍有可能小于底部总剪力15%,这里加了一项不让小于。6.7.1条纹说明同时满足6.2.13。综合下来这里又加了个不小于总剪力15%的要求。
回复