剪力墙组合配筋怎么组合?有图片
moonjianghe
moonjianghe Lv.10
2011年05月26日 13:01:28
只看楼主

1)GJZ3纵筋取(a)14+5=19(b)14*2+5=332)GJZ3如果水平墙肢加长是不是取(14+5=19)?3)GJZ5纵筋取(a)2*4+2*11+2*2=34(b)2*4+2*11+2=32(c)4+11+2=17

1)GJZ3纵筋取
(a)14+5=19
(b)14*2+5=33

2)GJZ3如果水平墙肢加长是不是取(14+5=19)?

3)GJZ5纵筋取
(a)2*4+2*11+2*2=34
(b)2*4+2*11+2=32
(c)4+11+2=17

21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg

免费打赏
hackxy
2011年05月26日 15:37:51
2楼
是PKPM吗?
GJZ3纵筋取 (b)14*2+5=33
GJZ5纵筋取 (a)2*4+2*11+2*2=34

你这配筋真不小。为何不能调成构造配筋呢?
回复
hackxy
2011年05月26日 15:42:54
3楼
GJZ3 你标注的300是到轴线,短边不满足构造要求。
回复
chenyuki
2011年05月26日 16:03:11
4楼
看来楼主用的新抗规
直接忽视以前高规了
哈哈。。。审图会让过吗
回复
moonjianghe
2011年05月30日 11:44:14
5楼
才七层的框架剪力墙结构 底层配筋是很多 其实剪力墙轴压比都在0.2左右 按照规范可以不设置约束边缘构件部位 审图要求设置 感觉真浪费啊
回复
ninanjob
2011年06月18日 21:25:41
6楼
您好 这么取有什么根据吗 谢谢
现在做一四层8度区 框剪结构医院
遇到剪力墙暗柱配筋问题 不知道怎么配
回复
yyc5795y
2011年06月18日 23:23:21
7楼

按SatWE书上的解释是应该这么配。不过,..............
回复
xiekai4301
2011年06月21日 12:35:20
8楼
以前我也遇到过这样的问题 后面打电话给PKPM技术部 他们讲不要管这个计算配筋面积 按边缘构件简图中的配筋面积进行配筋
回复
chli1103
2011年09月16日 09:58:34
9楼
问下这个从哪看到的,satwe说明上吗??没有找到啊
回复
datuhe
2012年04月19日 07:03:49
10楼
按边缘构件简图中的配筋面积进行配筋
回复
zhaolan19
2015年10月08日 15:13:52
11楼
学习了谢谢:handshake