请教,屋面电气设备到底是否需要与屋面避雷设施进行连接
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2011年05月25日 23:10:46
来自于防雷减灾
只看楼主

请教,屋面电气设备(如消防风机等)到底是否需要与屋面避雷设施进行连接,是否有范围可查,我们这一个项目两个标段,不别由两个不同的施工单位,但都是一个设计院(可能是两个不同设计师)另,屋面的避雷带是否可以暗设

请教,屋面电气设备(如消防风机等)到底是否需要与屋面避雷设施进行连接,是否有范围可查,我们这一个项目两个标段,不别由两个不同的施工单位,但都是一个设计院(可能是两个不同设计师)
另,屋面的避雷带是否可以暗设

DSCF9354.JPG


DSCF9360.JPG

免费打赏
netling
2011年05月26日 11:11:31
2楼
第3.5.4条固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其它用电设备的线路,应根据建筑物的重要性采取相应的防止雷电波侵入的措施。并应符合下列规定:

一、无金属外壳或保护网罩的用电设备宜处在接闪器的保护范围内,不布置在避雷网之外,并不宜高出避雷网。

二、从配电盘引出的线路宜穿钢管。钢管的一端宜与配电盘外壳相连;另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连,并宜就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时宜设跨接线。

三、在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。


另外避雷带式可以暗敷的,规范中有相关的条纹,图集中有相应的做法
回复
zhaowenliangde
2011年05月30日 17:07:53
3楼
应该连接,有规范可查。
回复
psy123456
2011年05月31日 16:05:19
4楼
根据GB50057-94的要求,需要连接。但是在施工及使用的过程,连接点最好不少于2处为宜。如果,电气设备要求较高时,还要增加一条接地线,直接连到接地装置。
避雷带可以暗敷,但离覆盖面不超过2cm。
回复
bzh8462
2011年05月31日 17:03:35
5楼
图1 显示是风机机组的外壳接地。
建议如下施工---------------------在风机机组的基础上暗埋设40×4热镀锌扁钢或10以上的热镀锌圆钢,记住 在 基础上,不要离机组太远。
图2 暗设避雷带 施工太差。
你没有考虑 干挂的槽钢与避雷带扁钢连接


焊口均未作防腐处理。
回复
xtianhanx
2011年06月01日 11:07:00
6楼
阿迪发的发生大速度
回复
52spp
2011年06月01日 11:26:32
7楼
必须连接 外壳接地