怎样知道热负荷
fjb275934687
2011年05月25日 16:27:20
来自于采暖供热
只看楼主

有100平方的采暖面积,地暖管PEX-A的。间距是150请问热负荷是多少

有100平方的采暖面积,地暖管PEX-A的。间距是150

请问热负荷是多少
免费打赏
zhangkang915816
2011年05月25日 18:06:35
2楼
热负荷跟围护结构、当地气候条件有关,不过可以按照不同的建筑类型估算一下,如果是居住建筑,按照45W/m2,估算,你那100m2,采暖热负荷也就是4500W。
回复
fjb275934687
2011年05月25日 18:49:07
3楼
间距是150了。才45瓦每平方啊
回复
fjb275934687
2011年05月25日 18:50:46
4楼
老大吧你QQ说给我。有时间好在 QQ上聊了
回复
snail_yin
2011年05月27日 08:44:19
5楼
感觉你不是暖通专业的。
是先确定热负荷,然后结合根据供回水温度、室内采暖设计温度确定管间距。
你没有知道采暖负荷,怎么确定管间距为150的呢?
回复
zeelov
2011年05月27日 13:50:36
6楼
看过的帖子都老老实实的回回吧,你可以用用天正的地暖计算,上面有几个参数要输入,不是面积,间距就可以了
回复
cyberloner
2011年05月29日 23:54:53
7楼
负荷确定间距,不要弄错了
回复
tingtxk
2011年05月31日 16:08:57
8楼
现在土办法都 是这样做啊!!不用计算滴,
回复
xinxveyuan
2011年06月01日 21:45:45
9楼
热负荷和间距是不同的概念,首先是根据建筑护栏(?)计算散热量,确定热负荷,然后由热负荷根据PEX-A的管径散热系数地面温度规定确定管间距。
回复