请问各位大哥小弟姐妹:电缆长期允许最高工作温度是指导体的最高温度还是绝缘层表皮的最高温度?导体的最高运行温度好象比较难测量.
请问各位大哥小弟姐妹:电缆长期允许最高工作温度是指导体的最高温度还是绝缘层表皮的最高温度?导体的最高运行温度好象比较难测量.
2楼
一般导线的最高允许工作温度为65度。当过载时,导线的温度超过这个温度值, 会使绝缘加速老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。
关于导体的运行温度的测量可以用红外热像仪
红外热像仪大致分为致冷型和非致冷型两大类。目前,世界上最先进的红外热像仪,其温度灵敏度可达0.03℃。
红外热像仪的应用范围愈来愈广泛,在科研领域的主要应用包括: 汽车研究发展-射出成型、模温控制、剎车盘、引擎活塞、电子电路设计、烤漆; 电机、电子业-印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、电子零组件温度测试、笔记本电脑散热测试、微小零组件测试;引擎燃烧试验风洞实验; 目标物特征分析; 复合材料检测; 建筑物隔热、受潮检测;热传导研究; 动植物生态研究;模具铸造温度测量;金属熔焊研究; 地表/海洋热分布研究等。
红外热像仪可以十分快捷准确探测电气设备的不良接触,以及过热的机械部件,以免引起严重短路和火灾。对于所有可以直接看见的设备,红外热像仪能够确定所有连接点的热隐患。那些由于遮蔽而无法直接看到的部分,则可以根据其热量传导到外面的部件上的情况,来发现隐患。这种情况对传统的方法来说,除解体检查和清洁接头外,没有其它的办法。断路器、导体、母线及其它部件的运行测试,红外热像仪是无法取代的。红外热像仪可以很容易地探测到回路过载或三相负载的不平衡。在美国有几十家公司提供红外热像仪检查服务,为客户的所有电气设备、配电系统,包括高压接触器、熔断器盘、主电源断路器盘、接触器、以及所有的配电线、电动机、变压器等等,进行红外热像仪检查,以保证客户的所有运行的电气设备不存在潜伏性的热隐患,有效防止火灾事故发生。
下面是需要采用红外热像仪进行检查的部分设施:
1、电气装置:可发现接头松动或接触不良,不平衡负荷,过载,过热等隐患。这些隐患可能造成的潜在影响是产生电弧、短路、烧毁、起火。
2、变压器:可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触不良(抽头变换器),过载,三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。其影响为产生电弧、短路、烧毁、起火。
3、电动机、发电机:可以发现的隐患是轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。其影响为有问题的轴承可以引起铁芯或绕组线圈的损坏;有毛病的碳刷可以损坏滑环和集流环,进而损坏绕组线圈。还可能引起驱动目标的损坏。
4、电气设备维修检查,屋顶查漏,节能检测,环保检查,安全防盗,森林防火,无损探伤,质量控制,医疗检查等等也很有效益。
回复
3楼
非常感谢斑竹,很实用啊!
回复