在我们现场施工中发现,一跨梁以次梁划分两个截面尺寸(高).而梁上表面标高相同,就是我们必须把梁的下铁断开.最初我们以为是设计问题,问了设计以后居然按图纸施工.而且给了我们一个非常奇怪的支座附筋下料图...请高手指教.
在我们现场施工中发现,一跨梁以次梁划分两个截面尺寸(高).而梁上表面标高相同,就是我们必须把梁的下铁断开.最初我们以为是设计问题,问了设计以后居然按图纸施工.而且给了我们一个非常奇怪的支座附筋下料图...
请高手指教.
2楼
主梁吗。。不会吧。。。
主梁钢筋绝对不可断开。。。
回复
3楼
经计算无弯矩处是可以的,但考虑到砼和钢筋的共同工作和抗震锚固所以一般还是不行的
回复
4楼
可以断开,较低的梁钢筋不能断.而较高的梁底筋要锚入较低的梁里面.我现在所在这个工地也碰到这个问题.当时我也在问.没有支座怎么能断开.得到的答复是按图施工.....
回复
5楼
不再支座处可以断开?????
回复
6楼
主梁在次梁处截面改变么,此处弯矩最大处啊~
如果是在支座上变截面的话倒问题不大,但最好是满足搭接长度~
回复
7楼
这是因为楼下局部净空高度的需要,很正常在主梁局部下赘一块混凝土。下赘部分下方钢筋是构造配筋,不是纵向受力钢筋。
回复