求助:框架梁,梁下铁是否能断开?
qiqihehe
qiqihehe Lv.2
2006年05月06日 09:34:28
来自于建筑施工
只看楼主

在我们现场施工中发现,一跨梁以次梁划分两个截面尺寸(高).而梁上表面标高相同,就是我们必须把梁的下铁断开.最初我们以为是设计问题,问了设计以后居然按图纸施工.而且给了我们一个非常奇怪的支座附筋下料图...请高手指教.

在我们现场施工中发现,一跨梁以次梁划分两个截面尺寸(高).而梁上表面标高相同,就是我们必须把梁的下铁断开.最初我们以为是设计问题,问了设计以后居然按图纸施工.而且给了我们一个非常奇怪的支座附筋下料图...
请高手指教.
免费打赏
glian.c
2006年05月06日 12:13:43
2楼
主梁吗。。不会吧。。。

主梁钢筋绝对不可断开。。。
回复
guochanjian18
2006年05月07日 23:03:19
3楼
经计算无弯矩处是可以的,但考虑到砼和钢筋的共同工作和抗震锚固所以一般还是不行的
回复
taffy78
2006年05月09日 00:59:39
4楼
可以断开,较低的梁钢筋不能断.而较高的梁底筋要锚入较低的梁里面.我现在所在这个工地也碰到这个问题.当时我也在问.没有支座怎么能断开.得到的答复是按图施工.....
回复
liusiqi1981
2006年05月29日 18:23:50
5楼
不再支座处可以断开?????
回复
hdy1982
2006年05月30日 10:07:49
6楼
主梁在次梁处截面改变么,此处弯矩最大处啊~
如果是在支座上变截面的话倒问题不大,但最好是满足搭接长度~
回复
tangcaijun
2006年05月30日 12:24:54
7楼
这是因为楼下局部净空高度的需要,很正常在主梁局部下赘一块混凝土。下赘部分下方钢筋是构造配筋,不是纵向受力钢筋。
回复

相关推荐