最近做三个楼,请教大家是否需要做消防第一个:两层的综合楼,一层建筑面积3267m2,主要功能为:超市,餐厅,和厨房;二层建筑面积1971m2,主要功能: 办公室和客房。第二个:也是两层的综合楼,一层建筑面积783m2,主要功能为:超市,餐厅,和厨房;二层405m2,主要功能: 办公室和客房。第三个:三层的宿舍,每层建筑面积:907m2;一层为餐厅和厨房,二层和三层为宿舍。请问这三个楼那个需要做消防

最近做三个楼,请教大家是否需要做消防
第一个:
两层的综合楼,一层建筑面积3267m2,主要功能为:超市,餐厅,和厨房;二层建筑面积1971m2,主要功能: 办公室和客房。
第二个:
也是两层的综合楼,一层建筑面积783m2,主要功能为:超市,餐厅,和厨房;二层405m2,主要功能: 办公室和客房。
第三个:
三层的宿舍,每层建筑面积:907m2;一层为餐厅和厨房,二层和三层为宿舍。
请问这三个楼那个需要做消防
免费打赏
wf-2008
2006年05月05日 20:06:22
2楼
如果这三个楼没有超市和餐厅就好办,关键有超市和餐厅,不知道是不是和一般的楼一样考虑?
回复
2youbenrong
2006年05月06日 09:43:52
3楼
回答如下
第一个:第一层面积超过3000平方米,要设自喷系统和消火栓系统,第二层设消火栓系统。
第二和第三个建筑不用设灭火系统。