请教高手一道题
zsdzsd
zsdzsd Lv.2
2006年05月05日 19:43:41
只看楼主

请教高手一道题: 某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。

请教高手一道题: 某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。
免费打赏
2youbenrong
2006年05月07日 10:21:55
2楼
我觉得在剧院用自喷灭火比水喷雾效果要好些吧。
计算:1:Q=Q1+Q2-Q3 Q:消防水池容积。Q1:消火栓在火灾延续时间内用水量。Q2:水喷雾系统在火灾延续时间内用水量。Q3:火灾延续时间内室外管往水池供水量。Q1=15×2×60×60=108立方米。Q2=30×2×60×60=216立方米。因不知具体情况,Q3不好计算。
2:消火栓系统采用一个水泵结合器,水喷雾系统采用两个水泵结合器。
有不对之处请指正。
回复
lgy3216
2006年05月17日 14:19:39
3楼
答的不对,水幕,雨淋水量都没算
回复
leet
2006年05月19日 12:24:10
4楼
基本同意三楼,另外还应该设喷淋系统(观众席)