多孔砖能不能用于+-0.000的砌筑?
roy25
roy25 Lv.3
2011年05月25日 09:19:39
来自于建筑施工
只看楼主

多孔砖能不能用于+-0.000的砌筑?

多孔砖能不能用于+-0.000的砌筑?
免费打赏
ysf300
2011年05月26日 23:49:33
22楼
a 6_W@NJ{Y)_3DNZN2$4QEK(K.jpg
回复
lm602611593
2011年05月27日 08:36:29
23楼
规范,规范,规范,看看规范,一般只能用水泥砖砌筑的地。。。。。。。。。。。
回复
rlg123
2011年05月27日 14:54:25
24楼
多孔砖能不宜用于正负零以下的砌体,具体视建设地点而言,《砌体结构设计规范》有要求。
回复
wangtao2100
2011年05月27日 16:17:13
25楼
说的很对,不用时因为施工困难,不是不能用。
回复
lszjypdzh
2011年05月28日 10:47:54
26楼
不能用,
回复
drdl
2011年05月28日 13:44:01
27楼
没说不能用啊,要用则必须灌孔。
回复
wanglei5201314
2011年05月28日 20:23:26
28楼
正负零一下不允许用多孔砖砌筑 看图纸一般给出了做法 一般是用的实心砖砌筑 砌筑前因该先做一道一般是俩公分厚的防潮层
回复
夜宿寒林
2011年05月29日 16:39:58
29楼
一般情况下是不宜使用的;但目前的建筑物±0.00位置定的也比较多样,有的楼房±0.00高于室外自然地面3m,±0.00以下是完全可以使用多孔砖的。
一般不考虑防潮、防水的±0.00以下部位是可以使用的。
回复
chenlongyuan
2011年05月29日 18:26:20
30楼
这个应该是不允许的吧,起码我是没见过。但是世界之大吗,无奇不有
回复
yang494854609
2011年05月29日 21:04:56
31楼
可以,要用Cb20混凝土灌孔