多孔砖能不能用于+-0.000的砌筑?
roy25
roy25 Lv.3
2011年05月25日 09:19:39
来自于建筑施工
只看楼主

多孔砖能不能用于+-0.000的砌筑?

多孔砖能不能用于+-0.000的砌筑?
免费打赏
roy25
2011年05月25日 09:20:32
2楼
原帖由 roy25 于 2011-5-25 09:19 发表
多孔砖能不能用于+-0.000的砌筑? 那本规范上有啊
回复
shijun_wang
2011年05月25日 09:35:21
3楼
一般是用水泥砖砌筑的。
回复
yxcshisg
2011年05月25日 10:00:06
4楼
多孔砖能不能用于+-0.000的砌筑? 那本规范上有啊
回复
hancomcn
2011年05月25日 11:34:15
5楼
不能,你问问搞结构的就知道了,规范是什么不知道了
回复
fxfx36
2011年05月25日 11:48:20
6楼
不能用于正负零以下的砌体,最好用混凝土标砖来砌筑,混凝土多孔砖是个好东西,但是由于制造的质量太差,我们的工地不打算用它了。用在外墙时,容易渗水,保温施工时对保温钉没有咬合力。用于内墙时,住户装修一打就是一个洞,太不安全。
回复
yangl_f
2011年05月25日 15:20:56
7楼
多孔砖能不能用于正负零以下的砌体,具体视建设地点而言,《砌体结构设计规范》有要求。
回复
wzy0703
2011年05月25日 18:12:16
8楼
不能!正负0一下的要考虑防潮
回复
lszjypdzh
2011年05月25日 20:59:21
9楼
下能用做正负零以下的砌筑
回复
rzdjmdi
2011年05月25日 21:04:35
10楼
问法有问题,或者以上或者以下,以下不能,以上三皮实心.
回复
懒猪
2011年05月25日 21:16:35
11楼
从防水方面来讲,正负零以下最好不要用
回复

相关推荐