高手看看600哪里没有做好
kuhaimingdeng
2011年05月25日 00:08:42
来自于制冷技术
只看楼主

大家好,今天盘了一个管做实验,柜子是160升的,新飞。分冷藏冷冻两室。由于想让他速冻,于是冷冻很密的盘管11圈,冷藏室盘管两圈。共有21米。 8号铜管 ,压机是600的,129瓦。毛细管用的比较粗的,空气测压在1.6MPA。加入R600冷媒60克。 还有啊,就是考虑到压机较大,管路较多,恐散热不良,于是把原装的散热片加接了5米5号的铜管,过滤器微温。 为了检验效果,与一台送到店里加氟的R12小天鹅原装机对比,同时开机。结果发现没有小天鹅的快,具体如下

开机30分钟 小天鹅 -10度 盘管冰柜 -7度
开机60分钟 小天鹅 -16度 盘管冰柜 -12度
开机2小时 小天鹅 -28度 盘管冰柜 -21度

按说,盘管的柜子压机较大,管路较多,如果做得好应该那台小天鹅的冷得快,但是为什么没有出效果呢?
是因为600的冷媒不如12的,还是因为盘管配置不当啊?特别是毛细管,不太明白怎么弄,请高手指教。
免费打赏
lu13822388056
2011年06月15日 23:11:55
2楼
回复
dlyybn
2011年06月16日 08:18:31
3楼
吸气压力是多少?应该毛细管的问题,换细一点的
回复

相关推荐

APP内打开