如题。我们单位原有两路高压进线,都是YJV22-3*240的,现在改造,计划将两路并作一路使用,则高压柜内的零序电流互感器穿不进两根电缆,请教改如何解决呢?
如题。我们单位原有两路高压进线,都是YJV22-3*240的,现在改造,计划将两路并作一路使用,则高压柜内的零序电流互感器穿不进两根电缆,请教改如何解决呢?
2楼
换一只零序电流电流互感器内径不小于180mm
回复
3楼
二根3X240的高压电缆,并接时的零序CT有二种处理方法:
一、把零序电流互感器换成大孔的,可以在电力技术栏目看到我不早前发过的图片。
二、把原来的二只零序电流互感器各自套在一根电缆上,二次并接。
回复
5楼
这两种办法都可以啊,零序电流互感器有¢250的,应该够用吧!
回复
6楼
学习了
回复
7楼
谢谢lingxuct,学习了。
回复
8楼
按直径算,最少用内径180的零序,但是为了方便安装最好用内径240的。
两根电缆很粗了,要分两个电缆孔进,进来后套一个零序,内径余量小了,非常难穿,即使穿过去,也容易憋坏了
回复
9楼
也可以穿一根啊,我在一个工程用过。
回复
10楼
两根240平方毫米的高压电缆穿零序电流互感器没见过.学习
回复
11楼
见图片,这是我公司用的,2根YJV22-8.7/15-3*300电缆穿在一起。
回复