请教各位大侠,使用两根240电缆并用,要装零序电流互感器,该如何安装?
mengbeast
mengbeast Lv.12
2011年05月25日 00:08:39
来自于变压器
只看楼主

如题。我们单位原有两路高压进线,都是YJV22-3*240的,现在改造,计划将两路并作一路使用,则高压柜内的零序电流互感器穿不进两根电缆,请教改如何解决呢?

如题。我们单位原有两路高压进线,都是YJV22-3*240的,现在改造,计划将两路并作一路使用,则高压柜内的零序电流互感器穿不进两根电缆,请教改如何解决呢?
免费打赏
lifd
2011年05月25日 08:07:30
2楼
换一只零序电流电流互感器内径不小于180mm
回复
lingxuct
2011年05月25日 11:31:24
3楼
二根3X240的高压电缆,并接时的零序CT有二种处理方法:

一、把零序电流互感器换成大孔的,可以在电力技术栏目看到我不早前发过的图片。

二、把原来的二只零序电流互感器各自套在一根电缆上,二次并接。
回复
lingxuct
2011年05月25日 11:55:06
4楼
原在输电变电栏目的:


回复
ljzeng808
2011年05月25日 12:44:56
5楼


这两种办法都可以啊,零序电流互感器有¢250的,应该够用吧!
回复
qoqodu
2011年05月25日 14:21:38
6楼
学习了
回复
mengbeast
2011年05月30日 23:15:03
7楼
谢谢lingxuct,学习了。
回复
dylan3940
2011年05月31日 10:07:42
8楼
按直径算,最少用内径180的零序,但是为了方便安装最好用内径240的。
两根电缆很粗了,要分两个电缆孔进,进来后套一个零序,内径余量小了,非常难穿,即使穿过去,也容易憋坏了
回复
非洲穷娃
2011年10月05日 17:42:02
9楼
也可以穿一根啊,我在一个工程用过。
回复
chefushe
2011年10月05日 17:53:11
10楼
两根240平方毫米的高压电缆穿零序电流互感器没见过.学习
回复
hot99
2014年02月17日 20:05:57
11楼
见图片,这是我公司用的,2根YJV22-8.7/15-3*300电缆穿在一起。