一次,在一好朋友正在装修新房处发现:好大一卷(零时用电用)双芯电线,居然发生了爆炸,顿时楼内所有用电被空气开关断电,据他讲,从来未遇到这样的怪事,吓得要死。问我是怎么回事,了解情况后才知:由于他当时正在使用电锤,而零时用电双芯电线是一大卷,且线路不长就没放开几圈,也不是剪下一段线来用,偷了懒,结果才发生了这一幕。之后告诉他:是由于双芯铜电线是一圈一圈的且匝数较多,相当于电感线圈,电感线圈对交流有阻抗作用,产生高热而发生爆炸。本人现将这一本不该发生的事故,分享给各位,以免再次发生同样的事故。
我感觉是电磁涡流现象发生,导致的吧。请大家分析一下·,共同学习
回复
3楼
会发生爆炸吗?太可拍了!!!
头一次听说,以前只经历过因产生涡流而发热、继而烧毁电焊机电缆的事情。
回复
4楼
“双芯电线是一大卷”
线一定不粗(截面小),使用电锤的电流大,
导线产生的热量不能很好地散发---后果如文中所述。
回复
5楼
大电流惹的祸,临时用电也不能马虎
回复
6楼
爆炸??怕怕怕怕怕怕怕!!!!!以后要小心啊!!
回复
7楼
刚实习的时候遇到过一次,接单相焊机的时候,正好旁边有一卷完整的两芯电缆没断就接上去,一会功夫闻到焦味又开始冒烟,吓得我赶紧拉闸。电缆滚烫,里面的铜丝颜色都变了,师傅说这卷电缆算是泡汤,钱就不要我赔让我吸取教训。这才知道原来涡流也这么厉害
回复
8楼
“双芯铜电线是一圈一圈的且匝数较多,相当于电感线圈,电感线圈对交流有阻抗作用,产生高热而发生爆炸。”的话中,“产生高热”四个字是正确的,“一圈一圈的且匝数较多”也是直接原因,其他的全部不正确!!!
二芯线中电流一正一反,电磁感应的过程全部抵消。电感线圈的说法不太适用。
由于电线整卷没拉开,电流产生的热量散发不出去,最中间的线芯温度高到塑料熔化,芯线发生短路,使断路器跳闸。爆炸是不可能的事(除非在易燃易爆气体场所中使用)。
回复
9楼
同意沙发的说法,应是电磁涡流现象致发热引起的
回复
10楼
电气区管的解释是正确的。发生短路的主要原因是:过电流以及过电流引起的发热不能很好的散发造成。导线中的涡流产生的热量很小。“双芯铜电线”的感抗互相抵消。电线的电阻串联在负载中还增加了总的阻抗。因此“涡流”“电感”的解释是不准确的。
回复
11楼
这种问题不应该出现。
两芯线,电锤需用火线和零线,正好用上。正负正好抵消,不会产生涡流现象。
除非整卷线接火线(或零线),另外找根线接零线(或火线),就会出现所说的现象。