梁与柱相交处怎样浇筑砼?
jene.1
jene.1 Lv.7
2011年05月24日 20:15:34
来自于建筑施工
只看楼主

梁与柱混凝土强度等级相差太多的话,梁筋端部锚固是按柱的还是梁的混凝土强度等级取,比如柱C40,梁C30,2级抗震,锚固是按C40取还是按C30取,两者可是相差好多的,虽然设计一般要求梁柱节点区按柱子混凝土等级浇筑,但是现场梁柱节点核心区混凝土强度等级基本是同梁板混凝土强度等级一样,那样就存在质量隐患。困惑中......[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 15:19 编辑 ]

梁与柱混凝土强度等级相差太多的话,梁筋端部锚固是按柱的还是梁的混凝土强度等级取,比如柱C40,梁C30,2级抗震,锚固是按C40取还是按C30取,两者可是相差好多的,虽然设计一般要求梁柱节点区按柱子混凝土等级浇筑,但是现场梁柱节点核心区混凝土强度等级基本是同梁板混凝土强度等级一样,那样就存在质量隐患。困惑中......

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 15:19 编辑 ]
免费打赏
x1xqq
2011年05月25日 10:25:43
2楼
梁柱节点区按柱子混凝土等级浇筑,必须的
回复
chenyu602506663
2011年05月25日 10:47:53
3楼
初学者,感觉设计应该是能把梁、板、柱的混凝土强度一致,就好了吧。施工的时候很多都是一起浇注的。
回复
gdfszhddr
2011年05月25日 16:08:57
4楼
节点处砼等级按高的施工。
回复
chinaxqb123
2011年06月02日 15:46:58
5楼
预留施工缝,柱的留置范围留在柱下三分之一处,梁和板混凝土同时浇筑,建造师考试教材明确规定
回复
z348646628
2011年06月02日 15:54:15
6楼
必须按高强度的做。
回复
leafone
2011年06月14日 08:12:01
7楼
按高强度的构件强度,必须地~
回复
china361
2011年06月14日 16:52:09
8楼
节点按强度高的砼浇筑
回复
xfcb55
2011年06月14日 17:50:14
9楼
梁锚入柱里面,是按柱混凝土强度来计算锚固的。
回复
jwj_1228
2011年06月14日 23:27:14
10楼
上次设计院的人在工地上说了一句:“梁柱节点砼等级相差在2个等级以内,可以用低等级的砼浇筑,施工规范上讲得有的。”
当时把我搞得不好开腔,不过现在我还没找到规范上哪有说,不知道他是不是说的老规范或手册什么之类的。
有知道的CALL我一个呀,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开