【交流】混凝土裂缝经化学灌浆处理后应该如何检查验收?
hbjzlzs
hbjzlzs Lv.3
2011年05月24日 12:33:25
只看楼主

混凝土裂缝经化学灌浆处理后应该如何检查验收? 墙体出现了裂缝,采用的是化学灌浆的方法进行处理的,处理结束后一直放着,还没有验收,一般采用什么办法检查验收啊,有没有具体的方案?

混凝土裂缝经化学灌浆处理后应该如何检查验收?

墙体出现了裂缝,采用的是化学灌浆的方法进行处理的,处理结束后一直放着,还没有验收,一般采用什么办法检查验收啊,有没有具体的方案?
免费打赏
wuyush
2011年05月25日 11:13:58
2楼
布置检查孔,钻孔压水检查
回复
柯依南
2011年05月25日 15:02:50
3楼
一般按招标文件所要求数据进行检测,如果招标文件中没有具体规定,一般是钻孔取样,看是不是符合要求。如果裂缝所在位置处理前渗水,看处理后是不是渗水也是一个检查方法。
回复
justyg
2011年05月25日 15:20:54
4楼
一般都是钻孔取芯,按设计的要求看是否满足化灌要求。
回复
lym-0413
2011年05月28日 11:56:19
5楼
钻孔取芯
回复
hbjzlzs
2011年10月03日 09:33:43
6楼
钻孔取芯倒是好办,主要问题是如何压水啊?

水压怎么控制,