1. 无论《高规》《建规》,都有相应类似要求:消防用电设备的配电线路和控制回路宜按防火分区划分。2. 防火卷帘由于往往处在两个防火分区的交接线上,故防火卷帘的电源是由相邻的两个防火分区中哪个区(的双电源箱)引来,往往不受重视,完全取决于系统设计时看哪个方便——我个人之前的做法,以及身边的同事同行均如此。3. 仔细想来,这种做法并不一定正确,起码不够严谨,正确的做法,用图表达如下(图中有文字说明)
真想问一句,有这个必要吗
回复
3楼
对于来这个论坛的每一个人,包括新手老手,持不同意见者,都请版主不要以这种口气简单回答,中伤参与者的热情。
如果版主觉得不妥,请述明自己的理由——我自己以前也觉得没有必要,但现在我觉得有必要,原因已经在上述第1条说的很明确了
回复
4楼
接受LZ同志的批评
就此问题,本人觉得没有必要如此,防火分隔本身就处在两个防火分区的界面上,随便哪个区域供电均不违反规范,就显示情况而言,如此做也没有任何的好处,按照LZ的想法,卷帘门的控制箱安装在哪个防火分区,电源就应该从哪个防火分区引来,用意我猜是当有控制箱的另一侧分区着火的时候不会讲控制器烧坏,但问题是,你怎么知道是哪个分区着火呢,本分区着火一样会烧坏的,况且,当火灾发生的时候,卷帘门收到烟感信号就降下来了,这时候控制箱已经完成了其使命,即使烧坏也不会发生任何情况了
所以本人认为完全没有必要,想来也是规范没有明确规定的原因
回复
5楼
建筑图上很少明确画出要求控制箱放在哪边或者卷帘是装在哪边的。。。
回复
6楼
这个有明确要求吗?如果要深究,我觉得应该从疏散方向的问题考虑,LZ觉得呢?
回复