《火自报》规范6.3.8.3 条,用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;疑问:防火卷帘的作用不就是用作防火分隔的吗,是否还有不做防火分隔用的防火卷帘?如果没有,那疏散通道上的防火卷帘,是按本规范6.3.8.1~2条执行,分两步降 来执行,还是按规范6.3.8.3条执行,一次降到底呢?如果有不做防火分隔用的防火卷帘,请大侠们列举一二例。
《火自报》规范6.3.8.3 条,用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
疑问:
防火卷帘的作用不就是用作防火分隔的吗,是否还有不做防火分隔用的防火卷帘?如果没有,那疏散通道上的防火卷帘,是按本规范6.3.8.1~2条执行,分两步降 来执行,还是按规范6.3.8.3条执行,一次降到底呢?
如果有不做防火分隔用的防火卷帘,请大侠们列举一二例。
2楼
防火卷帘式用来做防火分隔的,但分疏散走道上的和非疏散走道的,如果疏散走道上的一接到火灾信号就降到底,那人员的疏散不是走不了吗,所以规范规定要分两步降
回复
3楼
楼上版主:
因为没碰到过实例——疏散走道上设防火卷帘,道理也没想明白,所以诚心请教,烦请试举一二例,最好有截图什么的,谢谢了!
没想明白的地方:既然做了防火分隔,那原走道还能叫疏散走道吗——不会说是非消防状况下的疏散走道吧,有这个说法吗?
回复
4楼
一般情况下,防火分区有两个出口(其中一个可以是通向相邻分区),火警时区内人员都要经由疏散通道到达这两个安全出口,再疏散至室外。现在要在疏散走道上设卷帘,而无论它是经一步降还是两步降,最终它都是要降到底的,那不就把安全出口闸死了吗,那原安全出口是否还能算安全出口呢————温感动作卷帘降一半,直到降到底这段时间,如果人万一在这段时间内没来得及逃出,即使火还不足够大烧死人,这人也要被烧死的了!不要跟我说,还有一个门啊,答:完全有可能那个门被堵住或正好在起火点旁,是过不去的,必须经有卷帘这个门/走道疏散,这个时候只有等死了!!另外一方面,一个门被堵烧堵住,而有卷帘这个门/疏散走道又被闸死,那消防人员怎么进来呢?
有卷帘上开门的产品——笑话吧,既然卷帘上再开门,那分两次降还有意义吗?
回复
5楼
LS的同志有一点搞错了,设置在疏散走道上的防火卷帘门,在烟感动作时下降至1.8m,当温感动作后降到地面,如此规范的想法是,当烟感动作时,火场温度还不一定太高,人员依然可以通过该走道疏散,但温感动作时,火场温度已经很高,这时候必须分隔两个防火分区阻止火灾蔓延,且人员也不可能经过温感动作的那个防火门疏散(温度太高,去了也送死)
实例很多,比如一层面积超标需要设置两个防火分区,内部仅在疏散走道联通两个防火分区,这样只能在疏散走道上设置防火卷帘