如题,非抗震设防地区的学校宿舍是不是应该按设防烈度6度计算处理?规范上没有明确,大家怎么考虑这个问题的?
如题,非抗震设防地区的学校宿舍是不是应该按设防烈度6度计算处理?
规范上没有明确,大家怎么考虑这个问题的?
2楼
(四)要求。使学校校舍达到重点设防类抗震设防标准,并符合对山体滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷和洪水、台风、火灾、雷击等灾害的防灾避险安全要求。
重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;
回复
3楼
六度区宿舍楼需要抗震设防的吗?
回复
4楼
学校类建筑至少6度抗震,毕竟汶川地震教训深刻,好像政府下文件了,我们单位以前学校都是非抗震设计,现在都是按6度抗震来设计的
回复
5楼
学校校舍达到重点设防类抗震设防标准,重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;
因此,非抗震设防地区的学校宿舍应该按设防烈度6度
回复
6楼
规范规定学校的建筑是按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,
也就是说加强一度!!
回复
7楼
按
<抗震设防分类标准>
的1.0.2条,
1.0.2 本标准适用于抗震设防区建筑工程的抗震设防分类。
按
<抗规>
的1.0.3条:
1.0.3 本规范适用于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区建筑工程的抗震设计以及隔震、消能减震设计。建筑的抗震性能化设计,可采用本规范规定的基本方法。
所以,非抗震设防区的学校建筑,在计算是可以按非抗震计算,抗震构造上按6度即可。
抗规>
抗震设防分类标准>
回复