变频器中的不解
god_protege
2011年05月24日 08:51:03
只看楼主

大家好, 最近看了《谈变频器使用的体会》,其中有如下的几段话:3 d分项中: “其他特殊场合,如避免水锤效应。水锤效应是泵类负载在突然断电时,管道中的液体由于水流的惯性,产生水流冲击波。笔者曾在设计某项目时遇到此问题,解决方法是生活水泵控制采用变频器,在设定时,让变频器按减速曲线停机,在电机完全停止后再断开主回路,可避免上述现象的发生。” 对上述理解为: 加了变频器,当突然断电时,变频器可将泵按减速曲线停机,避免了水流冲击波的产生, 也就是说,当主回路断电后,变频器仍可将所带电机按事先的曲线停止?那么主回路失电后,依靠什么工作?

大家好, 最近看了《谈变频器使用的体会》,其中有如下的几段话:

3 d分项中:
“其他特殊场合,如避免水锤效应。水锤效应是泵类负载在突然断电时,管道中的液体由于水流的惯性,产生水流冲击波。笔者曾在设计某项目时遇到此问题,解决方法是生活水泵控制采用变频器,在设定时,让变频器按减速曲线停机,在电机完全停止后再断开主回路,可避免上述现象的发生。”

对上述理解为: 加了变频器,当突然断电时,变频器可将泵按减速曲线停机,避免了水流冲击波的产生, 也就是说,当主回路断电后,变频器仍可将所带电机按事先的曲线停止?那么主回路失电后,依靠什么工作?


5.2中 “....通常在变频器输入侧加装谐波电抗器,以降低谐波分量”。

5.3中, 由于电缆存在电抗值Z和对地电容C,所以变频器的输出会产生过电压。 U = Z*C*du/dt,可见,电机电缆越长,过电压越大, ......一般变频器输出电缆超过50米就采用补偿措施,在变频器输入侧加装电抗器可抑制输出过电压,加装电抗器后可将输出距离延长到300米“

无功补偿时,在电容器组前,串联电抗器,以消除谐波; 而有时也会 并联电抗器,以抑制过电压。
对于 5.2 和5.3, 可否理解为5.2中的电抗器为 串联, 5.3中的电抗器为 并联?


上述存在不解,望大家解惑,谢谢。
免费打赏
god_protege
2011年05月26日 08:43:59
2楼
哪位能回答一下吗
回复
god_protege
2011年05月28日 10:59:13
3楼
疑问
回复
wanqingluo
2011年05月29日 17:38:22
4楼
第一个问题应该是变频器由UPS供电才对。
第二个问题,变频器输入侧为供电端,供电端加装电抗器是为了消除或者减少电源中的尖峰和杂波的。
3. 电源净化了,变频输出端杂波就降低,输出电压纯净了,所以传输距离远。
不知正确否,抛砖一下吧。
回复
peach813988
2011年06月03日 15:03:05
5楼
回复
yjdybisland123
2011年06月09日 14:57:07
6楼
.2 和5.3, 可否理解为5.2中的电抗器为 串联, 5.3中的电抗器为 并联
回复
q-th
2011年06月16日 13:25:31
7楼
第一个问题太牵强了,假设如果有UPS(得多大啊)有没变频器和水锤没什么关系了
回复