砌体刚弹性方案的问题
flyshrek
flyshrek Lv.3
2011年05月23日 18:00:56
只看楼主

1,在判断刚弹方案和计算高度H0时是否含义不一?算H0时好象是两边拉结墙的间距(规范说是横墙间距,那么计算横墙时,S是两端拉结纵墙的间距吧)2、在计算H0时要先判断刚弹方案,按最大横墙间距判断整体方案,以后不管计算纵、横、隔墙时,都按此方案,不用再各自判断放方案?请高手指点。

1,在判断刚弹方案和计算高度H0时是否含义不一?算H0时好象是两边拉结墙的间距(规范说是横墙间距,那么计算横墙时,S是两端拉结纵墙的间距吧)
2、在计算H0时要先判断刚弹方案,按最大横墙间距判断整体方案,以后不管计算纵、横、隔墙时,都按此方案,不用再各自判断放方案?
请高手指点。
免费打赏
flyshrek
2011年05月24日 08:32:15
2楼
整体结构刚弹性方案用横墙距离S判断,山墙刚弹性方案用纵墙距离判断,
回复
吉它里的阳光
2011年05月24日 08:59:50
3楼
1.判断刚弹方案按最大横墙间距判断整体方案,对于一般民用住宅来说均为刚性方案(S<32),就算有S>32,你肯定也不会放在底层或中间层而是放在顶层,这时你可以根据《砌体》4.2.7条的规定确定房屋的静力计算方案。
2.判断刚弹方案和计算高度H0时的含义是一样的,因为在验算承载力,可以仅取最不利墙段验算,对于一般的横墙和纵墙来说,肯定是纵墙不利,故规范S为横墙间距;但当横墙不利,S指的就是纵墙的间距。

[ 本帖最后由 fanhuirong325 于 2011-5-24 09:01 编辑 ]
回复
flyshrek
2011年05月24日 11:32:40
4楼
非常感谢,就有在计算山墙壁柱时容易混淆,现在就清楚了
回复
haikuotiankong2018
2011年07月09日 09:23:03
5楼
分析的不错,很有道理,但计算高度选取时,S取值?
回复