【请教】关于开关站动力电缆选型问题
ajxk
ajxk Lv.7
2011年05月23日 16:19:26
只看楼主

发现这里还是有很多高手的,继续请教。关于开关站动力电缆选型,控缆根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007可以知道,控制电缆因为防止干扰问题,需要选用屏敝电缆。动力电缆却没有查到有任何要求。除了某些有外力损伤的可能时,会选用铠装电缆。但布置在桥架上的没有任何要求。但是我们有个项目中,业主强烈要求要求开关站要选择铠装电缆来做屏敝层,说是根据IEC 61000-6-5,我没有查到这个标准中有哪个地方提到了这个要求。

发现这里还是有很多高手的,继续请教。

关于开关站动力电缆选型,控缆根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007可以知道,控制电缆因为防止干扰问题,需要选用屏敝电缆。
动力电缆却没有查到有任何要求。
除了某些有外力损伤的可能时,会选用铠装电缆。但布置在桥架上的没有任何要求。

但是我们有个项目中,业主强烈要求要求开关站要选择铠装电缆来做屏敝层,说是根据IEC 61000-6-5,
我没有查到这个标准中有哪个地方提到了这个要求。

请问一问,咱们国内开关站的设计中,一般动力电缆在有桥架的基础上,需要不需要选择铠装?

最好是有实际经验的帮忙说一下,多谢了~~
免费打赏
lingxuct
2011年05月24日 17:04:14
2楼
铠装电缆机械强度高,保护性能好,业主要求,做设计的巴不得呢!
回复
lingxuct
2011年05月24日 17:04:41
3楼
铠装电缆机械强度高,保护性能好,业主要求,做设计的巴不得呢!
回复
淮岸听风
2011年05月25日 09:26:36
4楼
铠装电缆机械强度高,不怕挤压和鼠咬,屏蔽功能好,用吧。没有说桥架不能用的。
回复
ajxk
2011年05月25日 15:00:03
5楼
楼上几位说的对设计院的人来说有道理,

但问题是,我们和国内的设计院不一样,不仅设计,还是设备供应商,我们已经按照没有铠装定货,并发到了现场。
如果同意他们的意见,我们不得不重新采购所有的开关站户外电缆:(

如果没有必须的理由,我们可以拒绝更换的。(不过这个项目已经妥协,只是为下一次设计能让自己更明白一些才发问)
回复
q_l407
2011年08月17日 21:27:33
6楼
这也是一直困扰我的一个问题,比如用于变频、斩波电路的电缆,怎么选择屏蔽呢,有时候他们的干扰也比较大
回复
zhou312913122
2011年08月21日 16:53:53
7楼
绑定学习
回复

相关推荐