西门子430变频器PID调试个人总结
honglvcha_kang
2011年05月23日 15:35:36
只看楼主

论文简介: 用西门子430系列变频器驱动风机,实现风机前端废气入口恒压调节。涉及到PID正作用。翻阅无数书本及网上资料,汇集百家之言,并通过现场情况选取符合我系统的方法及设定参数,终于实现了非常规(即正作用)PID系统(针对430变频器来说)的组建及参数的整定,最终效果颇尽人意。 附件名:20115231306136136396.zip 文件大小:256K (升级VIP

论文简介:

用西门子430系列变频器驱动风机,实现风机前端废气入口恒压调节。涉及到PID正作用。翻阅无数书本及网上资料,汇集百家之言,并通过现场情况选取符合我系统的方法及设定参数,终于实现了非常规(即正作用)PID系统(针对430变频器来说)的组建及参数的整定,最终效果颇尽人意。



附件名:20115231306136136396.zip

文件大小:256K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yongyuan0741
2011年07月07日 13:11:35
2楼
谢谢楼主
回复
fanhaixiang
2011年07月19日 22:43:31
3楼
PID知识,学习了。
回复
wys91203
2011年09月10日 14:42:50
4楼
非常感谢,难得的文章!
回复
jmu_xm
2014年05月08日 15:35:54
5楼
经过实践验证的资料值得收藏,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开