【求教】控制柜内铜排怎么这么热啊?
zlj430000
zlj430000 Lv.2
2011年05月23日 14:35:16
只看楼主

额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?电流额定720安培,接触器ABB,AF750-3

额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?
电流额定720安培,
接触器ABB,AF750-3

IMAG0295.jpg


IMAG0296.jpg


IMAG0297.jpg

免费打赏
l623288757
2011年05月25日 19:19:17
42楼
好好的认真回答你的要求 其目的就是为了搞点积分来 没办法啊 自己没有提案多东西可以分享的
回复
xingyun10
2011年05月25日 22:21:44
43楼
铜排的厚度大而接触面积小了点;接触面明显不够导致发热,加大接触面
回复
任逍遥
2011年05月26日 09:33:18
44楼
高手很多,虚心学习,以后用的着。
回复
乐果
2011年05月26日 09:40:05
45楼
同意楼上的观点,载流量可以查表,工艺镀锡加导电膏是必须的,松动结合面不好会造成发热
回复
nanhu006
2011年05月26日 10:16:28
46楼
 学习顶贴
回复
hbj000
2011年05月26日 10:19:06
47楼
学习学习,谢谢了
回复
lhp2011
2011年05月26日 11:38:49
48楼
学习中
回复
yjybd
2011年05月26日 11:58:06
49楼
铜排接触面应进行镀锌处理
回复
effiezp
2011年05月26日 12:55:14
50楼
强烈建议跟踪此贴,告知最后的问题原因
回复
zhangxiaolinlcy
2011年05月26日 13:57:38
51楼
接触面偏小了
回复