医疗废水的处理问题
yql3i
yql3i Lv.7
2006年05月04日 09:39:11
来自于水处理
只看楼主

公司新接了一个医疗废水的处理工程。因该小型医院项目还没有上马,故只能预计处理水量。废水经初步处理后排入某污水处理厂的集水管道。按甲方的环评资料是5.6m3/h,水质情况:COD<150,BOD<100,SS<100,大肠菌群>1000个/L,要求达到排放标准:地方标准三级:COD<500,BOD<300,SS<400,大肠菌群<5000个/L;环评上的建议处理工序为:调节+沉淀过滤+接触消毒。老板提示意思下就行,我就设计这个处理流程:调节+斜板沉淀+接触消毒。其中调节池按每天水量的30%计算,接触消毒按停留时间1小时计算,人工加次氯酸钠溶液消毒。

公司新接了一个医疗废水的处理工程。因该小型医院项目还没有上马,故只能预计处理水量。废水经初步处理后排入某污水处理厂的集水管道。
按甲方的环评资料是5.6m3/h,水质情况:COD<150,BOD<100,SS<100,大肠菌群>1000个/L,
要求达到排放标准:地方标准三级:COD<500,BOD<300,SS<400,大肠菌群<5000个/L;
环评上的建议处理工序为:调节+沉淀过滤+接触消毒。老板提示意思下就行,我就设计这个处理流程:调节+斜板沉淀+接触消毒。其中调节池按每天水量的30%计算,接触消毒按停留时间1小时计算,人工加次氯酸钠溶液消毒。
老板看了我做的初步方案后说,把沉淀池和接触池合并以提高接触时间。医疗废水没有什么东西,取消污泥池。调节池按3小时的水量设计就行了。我感觉太那个了,心里没底,就把这个情况发上来和大家讨论下,看应该怎么设计会好一点。请大家多指教。入行不到一年,没底气,见笑了。
免费打赏
yql3i
2006年05月04日 15:53:02
2楼
都没有人对这个问题感兴趣吗?
回复
广州老左
2006年05月04日 15:59:44
3楼
甭处理了。已经达到污水处理厂接管标准了。。。。。
回复
yql3i
2006年05月04日 16:04:35
4楼
但不处理不行啊,或者说,没有处理设备不行啊
回复
zhangxiaoyanxy
2006年05月04日 19:11:49
5楼


不处理估计行政方面过不去呵呵。意思一下,消毒
回复
yql3i
2006年05月05日 08:38:54
6楼
医院方要求投资尽量少,我采用的是人工投加次氯酸钠溶液消毒。接触时间1小时。
回复
水手633
2006年05月05日 09:14:46
7楼
这样的项做着有必要吗?干脆就放个消毒池,别的也用要了。
回复
yql3i
2006年05月05日 09:31:38
8楼
没办法啊,三同时原则
回复
foreise
2006年05月09日 08:12:07
9楼
不会吧
应该是医疗废水和医院的生活污水一起处理才对。
另外,只检测了大肠菌,并且只控制大肠菌群,是不是太简单了
我最近也在做一个医院废水的处理
发邮件交流吧foreise1981@163.com
回复
zjw124
2006年05月09日 09:25:07
10楼
医院排放出三部分污水即:医疗污水、生活污水、传染污水。医院污水从广义讲属于生活污水,但是医院污水的特点是含有病原菌。故工艺采用二级生化、消毒接触及过滤相结合的处理工艺。
1 预消毒池、化粪池
传染病房污水应与其它二股水单独分开进行消毒预处理后流入化粪池,污水中粪便等悬浮杂质被化粪池截留下来进行分解,污水达到初步处理。然后流入调节池一并处理。
2 机械格栅
医院污水中含有大量悬浮物和漂浮物,格栅的作用是截留并去除污染物,对水泵机组及后续处理构筑物起到保护作用。
3调节池
医院污水的水质、水量随时间波动的特点,故在此设调节池,用以进行水量的调节和水质的均合。作用是:提供对有机物负荷的缓冲能力,防止生物处理系统负荷的急剧变化,使处理设施稳定均衡。减少对物理化学处理系统的流量波动,使化学品速率适合加料设备的定额。防止高浓度物质直接进入生物处理系统。池内增设潜水搅拌装置,防止污泥沉积,同时可增加污水中的溶氧量。

4 SBR池
SBR是序批式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气来运行的一种改良的活性污泥法,其主要特征是运行上的有序和间歇操作。SBR反应池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一体,无污泥回流系统,因此具有工艺简单、占地面积少、投资省、抗冲击负荷强等优点。
SBR反应池的运行一般包括五个阶段,即:进水、曝气、沉淀、排水(排泥)及闲置阶段,称为一个工作周期。在一个周期内,一切过程都在一个设有曝气的反应池内依次进行,这种操作周期周而复始反复进行,以达到不断进行污水处理的目的。因此不需要传统活性污泥中必需设置的沉淀池、回流装置等。传统活性污泥法是在空间上设置不同设施进行固定地连续操作;而SBR是在单一的反应池内在时间上进行各种不同操作。
进水工序 进水工序是反应池接纳污水的过程。在污水流入开始之前是前个周期的排水或待机状态,因此反应池内剩有高浓度的活性污泥混合液。这相当于传统活性污泥法中污泥回流的作用,此时反应室内的水位最低。在进水过程中所确定时间内或者说在到达最高水位之一前,反应池的排水系统一直是关闭状态。
曝气工序 当废水注入达到预定容积后,进行曝气,以达到反应目的(去除BOD5、硝化、脱氮除磷)通过好氧反应(曝气)进行氧化、硝化,然后通过缺氧而脱氮。反应工序后期,进入沉淀工序之前需进行短暂的微量曝气,去除附着在污泥上的氮气。在反应工序的后期还可进行排泥。
排水工序 排出活性污泥沉淀后的上清液,作为处理后的出水,一直排放到最低水位。反应池底部沉降的活性污泥大部分作为下个处理周期的回流污泥使用。过剩的剩余污泥引出排放,另外反应池中还剩下一部分处理水,可起到循环水和稀释水的作用。
待机工序 沉淀之后到下一个周期开始的期间称为待机工序。根据需要可进行曝气。在以脱磷为目的装置中,剩余污泥的排放一般是在待机工序之初和沉淀工序的最后进行。-
5 消毒接触池
消毒接触池采用折板式,保证污水与消毒剂充分接触,不出现短流和死角,杀死病原菌及病毒。池内水面上有足够的净空,便于定期清理池内的污泥。
6 压力滤器
压力滤器作为深度处理,使出水达到城镇杂用水水质指标。
7 污泥处理
SBR反应池、化粪池内的污泥集中排入污泥浓缩池后经石灰消毒流入污泥贮存池用隔膜泵提升至厢式压机进行脱水,脱水污泥经装袋外运。
回复
yql3i
2006年05月09日 11:22:36
11楼
该项目的环评报告指出只需要达到三级标准就行了。
回复

相关推荐

APP内打开