主要工艺方法有三种:加强处理效果的一级处理;二级处理;简易生物处理。 一级处理标准:一级处理为物理处理法,关键去除废水中呈飘浮状态的固体污染物质。历经一级处理后的废水,BOD通常可去除30%左右,达不到排放标准的要求。工艺流程:医院污水 → 化粪池 → 调节池 → 消毒接触池 → 排入市政. 二级处理标准:二级处理关键去除废水中呈胶体溶液和溶解状态的有机污染物质(即BOD,COD物质),去除率能达90%之上,使有机污染物达到排放标准。处理工艺步骤为一级处理+生物处理,生物处理选用活性污泥法和生物膜法等。
主要工艺方法有三种:加强处理效果的一级处理;二级处理;简易生物处理。
一级处理标准:一级处理为物理处理法,关键去除废水中呈飘浮状态的固体污染物质。历经一级处理后的废水,BOD通常可去除30%左右,达不到排放标准的要求。工艺流程:医院污水 → 化粪池 → 调节池 → 消毒接触池 → 排入市政.
二级处理标准:二级处理关键去除废水中呈胶体溶液和溶解状态的有机污染物质(即BOD,COD物质),去除率能达90%之上,使有机污染物达到排放标准。处理工艺步骤为一级处理+生物处理,生物处理选用活性污泥法和生物膜法等。工艺流程:医院污水→化粪池 → 调节池 → 生化池 → 沉淀池 → 消毒接触池 →排入市政.
三级处理标准:三级处理,关键是进一步处理难降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。关键方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。
实际调试案例:河北省廊坊市某医院医疗废水项目
投菌现场
项目情况:医院污水站最初设计的日处理水量是100吨/天。但直到十月中旬之前,该污水站的实际日处理量却只有10吨左右/天,系统运行初期勉强可实现达标排放;但是十月中旬以后,由于医院洗衣房的开放,水量突然提升,日处理量远远跟不上进水总量。因此,氨氮出水指标出现了逐渐超标的趋势。
工艺流程:调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池
项目分析:
由于项目初期实际所产生污水量达不到设计要求,属于较低负荷运行。
1)当生化系统中的微生物适应此负荷正常运行后,出水有一定可能性达到排放标准;
2)当处于满负荷运行后,水量在短时间内突然提升,对系统造成较大的冲击,大量微生物严重流失,短时间内系统无法恢复至原有处理水平,导致出水各项指标得不到有效控制,其中氨氮指标尤为明显。
项目建议:
污水站的处理水量在十月中旬提升后,系统受到较大冲击,导致生化处理能力下降,氨氮指标超标。
1)在逐渐提升水量的情况下,如果等系统恢复自然处理能力,可能得需要1-2个月的时间周期。
2)在水量逐渐提升的过程中建议:配合使用复合菌和硝化细菌;
3)复合菌主要起到增加系统微生物量,提高生化系统抗冲击能力的作用。
4)硝化细菌主要可提高氨氮的去除效率,两者配合使用可使出水水质更快更好地达到要求。
投菌建议:
1)提高系统抗冲击能力,厌氧池、好氧池建议各加10-20kg复合菌。
2)提高氨氮去除效率,好氧池建议加30kg-40kg硝化细菌。
医院废水成分复杂,含有病原微生物、有毒有害物、化学污染物及放射性污染物等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,需要严格控制与管理。医院污水处理方法要根据医院性质、规模、和污水排放去向,以及各地客观情况决定。
甘度 | 做好菌种 做好服务