关于地板架空的询问
usstzhou
usstzhou Lv.2
2006年05月03日 23:00:50
只看楼主

最近碰到一个工程,是洁净电子厂房,甲方要求用地回风.我没接触过次类回风方式,不知道回风系统该如何设计,希望有设计经验的朋友能指点一下.

最近碰到一个工程,是洁净电子厂房,甲方要求用地回风.我没接触过次类回风方式,不知道回风系统该如何设计,希望有设计经验的朋友能指点一下.
免费打赏
deathgod007
2006年05月17日 11:56:37
12楼

施工队伍就多了,找那些卖导静电地板的人问问吧
回复
smartag
2006年05月17日 19:47:44
13楼
上海惠亞
回复
boy1234boy
2006年05月17日 21:06:01
14楼
各人认为净化级别只有10K级,没有必要采用下回风方式吧,侧下回风足矣。
回复
0796260-8031
2006年12月08日 21:14:16
15楼

有具体计算方法吗?最近我也碰到一个!我想根据风路的长短来设计,高价地板的多少,我选用一种型号的架空地板,只是风路长的地方,布置得比较密,这样可行吗?具体算法还是不是很清楚,望各位有经验的前辈知道!
回复
newage83
2006年12月13日 13:18:16
16楼
楼主是USST的? 我也是!
电子厂房地板回风一般应该是高架地板回风,走回风井或者回风隔墙,经过DCC(干冷盘管),进入室内.希望这样的表达没有问题.

回复
jy21ci
2007年05月20日 16:39:46
17楼

楼主能否详细说明一下DDC的施工方式啊。急切盼望楼主的恢复。
回复

相关推荐

APP内打开