我是刚开始从事无尘室设计工作的,很想知道具体的计算FFU个数的方法或者是固定的公式,有没有哪位朋友能讲得更详细些啊。谢谢啊
我是刚开始从事无尘室设计工作的,很想知道具体的计算FFU个数的方法或者是固定的公式,有没有哪位朋友能讲得更详细些啊。谢谢啊
2楼
正常FFU尺寸为1175*575(一般我们说都是1200*600),每个FFU的送风量为1000CMH.要想知道FFU的个数,就要知道洁净室是什么级别的,根据相应级别的换气次数来算总送风量,然后总送风量/1000=? 得出FFU个数.比如100平方的十万级净化室,换气次数按15次,3米吊顶高度,那总送风量为 3*100*15=4500 FFU数量=4500/1000=4.5 正常,用5个FFU即可.
回复
3楼
一般高等级的洁净室才用FFU,对于像万级,10万级这样的洁净度要求不是很高,面积又比较大的洁净室工程,建议用空调机组+增压风柜+高效送风口的模式做,成本上会省很多,维护也方便。
另外:如果洁净室面积很小,所需风量很小的,可以用商用空调+FFU模式去做,比较省点。
回复
4楼
回复
6楼
嘿嘿,我学到了FFU的计算方法,还有搭配布置的方法,学习学习!
回复
7楼
回复
8楼
学习中,多看看书
回复