请问大家在实际工程当中,屋顶避雷带是采用明敷还是暗敷呢?
请问大家在实际工程当中,屋顶避雷带是采用明敷还是暗敷呢?
12楼
肯定明敷,暗敷应该不起作用了吧,况且没见过暗敷的。
回复
13楼
关于避雷带的安装,一般住宅屋顶都是明敷的多,其实应分建筑物的类型,如果说是公共建筑,也分1、可上人屋面,就可以做暗敷;2、不上人屋面可以做明敷。公共建筑一般屋顶设备多,也经常上人,就可以做暗敷。
回复
14楼
赞成,关于避雷带的安装,一般住宅屋顶都是明敷的多,其实应分建筑物的类型,如果说是公共建筑,也分1、可上人屋面,就可以做暗敷;2、不上人屋面可以做明敷。公共建筑一般屋顶设备多,也经常上人,就可以做暗敷。
回复
15楼
暗敷需要加避雷小针。我做的几个学校是暗敷的
回复
16楼
同意。一般避雷小针的间距有要求的呢。2m间隔。
回复
17楼
一般明敷暗敷的少
回复
18楼
同意。无特殊要求时一般采用明敷
回复
19楼
暗敷完了,自然看不到:)
其实,对于明敷的工程,也不是全都明敷,主要是沿墙明敷,屋顶地面还有暗敷的部分。
只要施工单位不作假,暗敷更美观
回复
20楼
通常情况下明敷设,除非有特殊要求的,明敷设的避雷带还有接闪器的作用
回复
21楼
谢谢了,很有帮助