《砌体规范》表5.1.2的疑问
清淨心
清淨心 Lv.4
2011年05月21日 21:28:52
只看楼主

《砌体规范》表5.1.2:“...灌孔混凝土砌块,砌体高厚比修正系数=1.0...” 【问题】:灌孔混凝土砌块砌体高厚比修正系数与灌孔率没有关系吗?比如灌孔率100%与灌孔率33%,高厚比修正系数都一样吗?

《砌体规范》表5.1.2:“...灌孔混凝土砌块,砌体高厚比修正系数=1.0...”
【问题】:灌孔混凝土砌块砌体高厚比修正系数与灌孔率没有关系吗?比如灌孔率100%与灌孔率33%,高厚比修正系数都一样吗?
免费打赏
大长
2011年05月22日 17:10:29
2楼
灌孔率100%与灌孔率33%应该是一样的