请问《砌体规范》3.2.3中面积<0.3的情况的调整系数是否对抗弯ftm、抗剪fv起作用?施岚青的应试指南不考虑,不知出处在哪?个人感觉应该考虑,请大家指点。谢谢!
请问《砌体规范》3.2.3中面积<0.3的情况的调整系数是否对抗弯ftm、抗剪fv起作用?施岚青的应试指南不考虑,不知出处在哪?个人感觉应该考虑,请大家指点。谢谢!
2楼
砌体规范3.2.3-1、3.2.3-2的调整仅对受压受压情况,是这样考虑的,3.2.3-1容易引起附加弯矩,3.2.3-2中对小截面也是这样考虑的,小截面砌体如果有缺陷(如施工时灰缝不均匀)将导致截面形心改变,也产生附加弯矩。将这些不利的影响用折减强度的方法来调整。至于抗弯抗剪不会出现如此附加弯矩,因此不必就小截面进行强度调整。在任何砌体结构教科书还有规范的理解与应用能看到明确的规定,只不过有的没有分析原因。
回复
3楼
多谢解释。不明白规范为什么不写得明确些?或把适用情况写出来。
回复
4楼
个人认为,应该考虑。砌规3.2.3指“下列情况的各类砌体,其砌体强度设计值应该乘以调整系数:”,表3.2.2的设计值应在其列。
回复
5楼
采用了水泥砂浆后,fv和ftm都考虑了ra=0.8,面积项也要折减的!!
回复