剪力墙厚250,梁为250*750,差不多荷载布置,柱上的梁计算正常,而挂在墙上的梁都有超筋现象,这是为什么?是不是布上墙后,传力途径有改变?该如何处理比较好?

剪力墙厚250,梁为250*750,
差不多荷载布置,柱上的梁计算正常,而挂在墙上的梁都有超筋现象,
这是为什么?
是不是布上墙后,传力途径有改变?
该如何处理比较好?
免费打赏
stupid3
2006年05月03日 13:28:37
2楼
是不是要考虑连梁的刚度折减,我也不是很清楚,意见不一定对
希望高人指点
回复
yuanjt8
2006年05月04日 07:46:28
3楼
我也遇到这样的问题,感觉是那段梁剪力太大引起的超筋。
回复
cyclodragle
2006年05月04日 10:45:29
4楼
可能是框-剪结构吧,应该是和墙连的梁端抗剪超筋,按赵西安的书中所说这样的梁按连梁考虑,那么应该刚度折减。
这种情况加高梁不一定有用,除非加的很高。有条件可以加宽试一下。也可调整结构布置,改变地震力的分配。
如果是抗弯超,就是截面不够了,要调整结构布置了。
回复
kelkel
2006年05月05日 10:01:49
5楼


多谢,确实是梁端抗剪超筋,我改了很高还是超的
回复
kelkel
2006年05月05日 15:34:45
6楼
继续求救
下面图片的飘红的这根梁,已经加到300*900,也设成连系梁折减刚度了
为什么还是超啊?
回复
nigma
2006年05月07日 08:47:06
7楼
这个超筋很正常的,梁太短刚度大,吸收的地震力也大。
你可以将这个梁的位置作为剪力墙开洞处理。看看计算结果
回复
zz7658318
2006年05月07日 23:58:08
8楼
把梁高改为300x250看看如何。