剪力墙厚250,梁为250*750,差不多荷载布置,柱上的梁计算正常,而挂在墙上的梁都有超筋现象,这是为什么?是不是布上墙后,传力途径有改变?该如何处理比较好?
剪力墙厚250,梁为250*750,
差不多荷载布置,柱上的梁计算正常,而挂在墙上的梁都有超筋现象,
这是为什么?
是不是布上墙后,传力途径有改变?
该如何处理比较好?
2楼
是不是要考虑连梁的刚度折减,我也不是很清楚,意见不一定对
希望高人指点
回复
3楼
我也遇到这样的问题,感觉是那段梁剪力太大引起的超筋。
回复
4楼
可能是框-剪结构吧,应该是和墙连的梁端抗剪超筋,按赵西安的书中所说这样的梁按连梁考虑,那么应该刚度折减。
这种情况加高梁不一定有用,除非加的很高。有条件可以加宽试一下。也可调整结构布置,改变地震力的分配。
如果是抗弯超,就是截面不够了,要调整结构布置了。
回复
5楼
多谢,确实是梁端抗剪超筋,我改了很高还是超的
回复
6楼
继续求救
下面图片的飘红的这根梁,已经加到300*900,也设成连系梁折减刚度了
为什么还是超啊?
回复
7楼
这个超筋很正常的,梁太短刚度大,吸收的地震力也大。
你可以将这个梁的位置作为剪力墙开洞处理。看看计算结果
回复
8楼
把梁高改为300x250看看如何。
回复