华北规范规定,接地极离建筑物至少1.5米,埋深80CM,而现要求至少3米,有必要吗?

华北规范规定,接地极离建筑物至少1.5米,埋深80CM,而现要求至少3米,有必要吗?
免费打赏
mmhwe
2006年05月11日 15:31:16
12楼
哪个华北规范啊,纯属杜撰,只要埋深≥1m,距多远都没事,埋1m不难吧,还挣什么劲。
回复
mrfep
2006年05月11日 17:45:48
13楼

监理不应,也不可能是设计的圣上。
回复
zyzylz
2006年05月11日 18:40:13
14楼

是这样,我们一直这么做,而且接地极之间相距要大于5m
回复
snow6228
2007年06月20日 18:24:55
15楼
接地极距离建筑物的最小距离3米,还是 1.5米与电阻率有关系的
回复
wbmwbm
2007年06月21日 07:45:32
16楼
接地极离开建筑物3m 的作用是 减少桩基出接地对接地极的屏蔽作用,有利提高接地极的功效
回复
肖元
2007年06月21日 22:09:35
17楼
接地极离开建筑物≥3m ...接地极间≥5m...
回复
moutainye
2007年06月21日 22:27:38
18楼
原来如此,那我只要保证离设备3米就不会有人说我了,呵呵就算浪费2米扁铁也无所谓了。
回复
mantianchentu
2007年06月22日 20:41:20
19楼
人工接地极间的距离是人工接地极长度的两倍。一般情况下人工接地极长度是2.5米,所以接地极间的距离才会要求是5米。(如果用角钢做人工接地极,6米长的角钢,做成两根2.5米的人工接地极,剩下1米!为什么不作成3根2米的?!或许最先的设计是要留下1米来卖废铁!!!绝!)
回复
femgwz
2007年12月17日 09:00:15
20楼
当人工接地极距建筑物不足三米是,应埋深不少于一米,或者加绝缘材料。