【求解】空调功率和制冷量的区别
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2011年05月20日 18:40:40
只看楼主

制冷量单位也是KW , 我这有个空调 功率11.5KW,制冷量是28KW,不明白都是干什么的还有 给空调选择断路器用不用考虑启动电流 ?有人说不用,因为断路器带延时过载电流能力,但是既然这样 为什么电动机还要降低电流启动

制冷量单位也是KW , 我这有个空调 功率11.5KW,制冷量是28KW,不明白都是干什么的

还有 给空调选择断路器用不用考虑启动电流 ?有人说不用,因为断路器带延时过载电流能力,
但是既然这样 为什么电动机还要降低电流启动
免费打赏
建筑电气
2011年05月20日 19:00:40
2楼
求各位师傅赐教
回复
jwlbeyond
2011年05月21日 10:59:53
3楼
一个是电功率,一个是制冷量,这两个不冲突啊。
电功率用来告诉你配多大的开关及电线
制冷量是告诉你多大的面积要选多大制冷量的空调啊。
回复
yahonisong
2011年05月21日 15:32:22
4楼
一个是用电功率,一个是由小时制冷量换算出来的电功率,一般使用空调的只关心制冷功率,电功率用于配电安装参考使用。
同样制冷量的空调,如果使用涡旋压缩机电功率就小(省电),使用活塞压缩机电功率就大(费电)。一般来说,空调的制冷功率要远大于用电功率。

[ 本帖最后由 yahonisong 于 2011-5-21 15:34 编辑 ]
回复
wyzx2010
2011年05月21日 20:08:22
5楼
学习了,多谢!
回复
建筑电气
2011年05月22日 09:13:10
6楼
也就是说选择断路器只考虑用电功率就行了吗?启动电流方面怎么回事?
回复
hubeixp
2011年05月22日 09:36:11
7楼
电功率与制冷量虽同为能量单位,但在这里是两个概念。这里,制冷量并不是由电能直接转化而来,电能在这里相当于一辆马车,将冷量从室外搬到室内。
主电源开关不必过多考虑躲过启动电流的问题,采用D型脱扣曲线的开关。
回复
建筑电气
2011年05月23日 09:08:58
8楼
我都是用C65N 的 行吗
回复
nhjie2002
2011年05月23日 09:15:15
9楼
用C65N是没有问题的,但是也要使用D型的,不过ABB有K型曲线的,好像更适合空调之类设备的启动。
回复
lossless
2011年05月23日 09:20:28
10楼
选大点就行了。。。
回复
mel.zhu
2011年05月23日 11:08:47
11楼
两个概念!一个是电气,一个是暖通!
电气,是所驱动设备的耗电量;暖通,是计算制冷、制热的能量消耗标准。
电气的,好理解。暖通的,就是讲,制冷制热,不一定要以电能作为唯一的能量来源,可以是电能,也可以是燃气,还有啥太阳能、风能等等,啥水源、空气源、地源等等,都是可以的,但效果只有一个指标来衡量,就是KW。
所以讲,空调的KW,与电气的KW,称呼上相同,但概念上,有区别。
两者相互之间的关系,要看采用何种的空调方式,两者才能形成一定的联系!
至于,具体的电气设备的选择,你可以不考虑空调的KW,只考虑电气的KW,就成!