求教ABB的E开关控制回路监视继电器的选型问题
hkshaochanggen
2006年05月03日 01:02:01
只看楼主

ABB的E开关控制回路监视继电器HWJ和TWJ的选型问题:问题是这样的:设计院设计图中选用的HWJ和TWJ为一中间继电器,其内阻15K,控制回路电压为110V,结果在要出厂时的实验中发现,这两个继电器不能动作,经测量,HWJ和TWJ的线圈电压约为40~42V。经重新选用一个内阻达30K的中间继电器,这时,开关的跳合闸回路直接经HWJ和TWJ的线圈接通,开关动作,经测量,HWJ和TWJ的线圈电压约为1~2V。和ABB公司的服务人员联系也没有处理好。现在这个问题很急,请熟悉ABB的E开关高手解答。

ABB的E开关控制回路监视继电器HWJ和TWJ的选型问题:
问题是这样的:设计院设计图中选用的HWJ和TWJ为一中间继电器,其内阻15K,控制回路电压为110V,结果在要出厂时的实验中发现,这两个继电器不能动作,经测量,HWJ和TWJ的线圈电压约为40~42V。经重新选用一个内阻达30K的中间继电器,这时,开关的跳合闸回路直接经HWJ和TWJ的线圈接通,开关动作,经测量,HWJ和TWJ的线圈电压约为1~2V。和ABB公司的服务人员联系也没有处理好。现在这个问题很急,请熟悉ABB的E开关高手解答。
hkshaochanggen
2006年05月03日 21:51:05
2楼
今天又用一个内阻为10k的电阻接于该回路HWJ和TWJ的位置中,电阻上的分压为54V;改用一个内阻为7.5k的电阻接于该回路HWJ和TWJ的位置中,电阻上的分压为52V;改用一个内阻为2.5k的电阻接于该回路HWJ和TWJ的位置中,电阻上的分压为52V;改用一个内阻为5.2k的电阻接于该回路HWJ和TWJ的位置中,电阻上的分压为53V。这样的电阻值的中间继电器肯定都不能使用。
回复
jk_00
2006年05月04日 11:40:21
3楼
这种问题没有什么实践经验,应该存在一个匹配的问题.
回复
hkshaochanggen
2006年05月04日 12:05:02
4楼


一般来说,断路器的分合闸线圈的电阻在直流电源下,其阻抗可以认为是其电阻值,在这样回路中,应保证HWJ或TWJ对跳合闸线圈的分压大于整个回路的70%以上,HWJ或TWJ的灵敏度不小于1.4。对于110V的控制回路中,跳合闸线圈两端的分压应小于0.3Ue即33V,才能保证跳合闸线圈不致于误动,HWJ或TWJ线圈两端的分压应大于0.7Ue即77V,如HWJ或TWJ线圈两端的分压为77V时,则HWJ或TWJ线圈两端的启动电压应为55V,HWJ或TWJ应选用50%电压启动的继电器。显然,所有实验的数据均不能满足要求。
一般来说,断路器的分合闸线圈的电阻在直流电源下,其阻抗可以认为是其电阻值,即为一个稳定不变的值,从实验的数据来看,ABB的E开关分合闸线圈显然不是一个稳定不变的值,其变化好像也没有什么规律。
产品的交货期临近,ABB一时也提供不出分合闸线圈的电阻变化规律,只说其是一个非线性的。
回复
fd8313
2006年05月06日 10:20:56
5楼
我们是ABB的工控和配电的一级代理,技术问题到是难到我了 QQ20559239
回复
luoxm
2006年05月06日 14:06:24
6楼
我同意三楼的看法,因为我们前段时间的一个产品与ABB互感器也存在信号不稳定,也没有找到原因,最大的可能是匹配问题啦!!
回复
hkshaochanggen
2006年05月06日 18:58:54
7楼


问题是找不到一个能匹配的继电器。
回复

相关推荐

APP内打开