设计水量的确定按照:①餐厅等对外营业的餐厅按照0.16m3/座•次、一天营业10个小时计算(每一餐营运时间约3到3.5个小时)。例如,某酒家一共设200个餐座,一天设3餐,则其一天的水量为0.16×200×3=96m3/天。每小时的水量为96÷10=9.6m3/h。②内部食堂,按照0.05m3/人•次计、按一天10小时计算。如某食堂供应三餐,职工人数为100人,则其处理水量为0.05×100÷10=0.5m3/h。选择处理工艺及设备时所根据的设计水量在上述的实际水量基础上再乘以一个1.2~1.5的系数。
请问这个计算依据是什么?
回复
3楼
是依据什么来的?
谢谢楼主
回复
4楼
楼主的计算依据在哪里那?
回复
5楼
水者 发表于 2012-6-28 14:29 楼主的计算依据在哪里那?没有依据,好像是厂家的经验值
回复
6楼
这是隔油器的计算
回复