4*6铠装电缆可以这样么?
zhanshouwu
zhanshouwu Lv.2
2006年05月02日 18:19:26
只看楼主

我单位在做电缆配管,(选用4*6铠装)因采购管子时,选用20管,结果很难穿过去,结果决定把外层护套割掉,穿管。作过绝缘测试,达到标准,是否可以?

我单位在做电缆配管,(选用4*6铠装)因采购管子时,选用20管,结果很难穿过去,结果决定把外层护套割掉,穿管。作过绝缘测试,达到标准,是否可以?
免费打赏
hdsr178
2006年05月02日 19:26:13
2楼
只要业主、监理同意,似乎可以通过。但如果把产品外观也看作质量的一部分,则肯定是通不过的。
另外,铠装电缆的金属保护层一定要可靠接地!
回复
zchja
2006年05月04日 03:56:41
3楼
不可以
回复
feifei14
2006年05月07日 17:11:00
4楼
为什么穿管还用铠装电缆
不是浪费?
回复
寒塘渡鹤影
2006年05月07日 17:56:58
5楼

怎么不考虑缩小线径或增大管径?
好像4*6铠装要40左右的管
回复
mmhwe
2006年05月09日 11:49:10
6楼

这有什么新鲜的,局部穿管嘛
回复
jms198393
2006年05月09日 17:05:53
7楼
既然是局部..就重新配管... 再说.勉强能穿进去..达不到电缆穿管的要求..管径与缆径有要求的.
回复