我单位在做电缆配管,(选用4*6铠装)因采购管子时,选用20管,结果很难穿过去,结果决定把外层护套割掉,穿管。作过绝缘测试,达到标准,是否可以?
我单位在做电缆配管,(选用4*6铠装)因采购管子时,选用20管,结果很难穿过去,结果决定把外层护套割掉,穿管。作过绝缘测试,达到标准,是否可以?
2楼
只要业主、监理同意,似乎可以通过。但如果把产品外观也看作质量的一部分,则肯定是通不过的。
另外,铠装电缆的金属保护层一定要可靠接地!
回复
3楼
不可以
回复
4楼
为什么穿管还用铠装电缆
不是浪费?
回复
5楼
恩
怎么不考虑缩小线径或增大管径?
好像4*6铠装要40左右的管
回复
6楼
这有什么新鲜的,局部穿管嘛
回复
7楼
既然是局部..就重新配管... 再说.勉强能穿进去..达不到电缆穿管的要求..管径与缆径有要求的.
回复