我认为答案是A,但是怎么也解不出0.27这个数,求高人指点。
我认为答案是A,但是怎么也解不出0.27这个数,求高人指点。
2楼
按公共浴池0.25*4*(60-100%)+0.15*10*(60-80%)=1.5
1.5*5*60=450选B
回复
3楼
谢谢,原来是按公共浴池算,了解了,谢谢。
回复
4楼
感觉还应该按宾馆算,=(2.0x0.12x(0.45x10+4x0.75)^0.5+0.25)x5x60=272L,因为公共浴室的用水定额是100L/人.次,而本题中的定额和旅馆的员工是一致的,本场所应该不对外开放,用水应具有短时集中性吧
回复
5楼
给排水设计规范4.7.7第二条,当有排水调节时,污水泵的流量按生活排水最大小时流量选定。员工澡堂开放时间为1小时,则最高时用水量为80*0.08=6.4m3/h。
再根据4.7.8,集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量。集水池容积为=6.4*5/60=0.533m3
选择C
回复
6楼
支持
回复
7楼
哪边有说员工淋浴时间为1小时的?
回复
8楼
支持。选B
回复
9楼
这题是有点那啥
回复
10楼
由污水即时提升排出,即时二字表示污水泵流量与排水秒流量相同~
回复
11楼
不同意呢,这个80的最高日定额包含的不止淋浴给水,应该还含员工其他用水啊.所以不能这么算!
按工业企业生活间,应该不能按公共浴池算.给水量:0.15*10*0.8+0.25*4*0.6=18L/S
18*5*60=540L选C!
回复