请教各位高手,电缆沟内能否设置电缆桥架?是否应该设置电缆支架比较合理?如果是,请问有没有成套的专用于电缆沟的组合支架呢?
请教各位高手,电缆沟内能否设置电缆桥架?是否应该设置电缆支架比较合理?如果是,请问有没有成套的专用于电缆沟的组合支架呢?
2楼
电缆沟内放电缆桥架以后电缆可以考虑不采用铠装的。
回复
3楼
可以,但没有必要,那是钱多了烧的.
回复
4楼
板凳说的正确。
《民用建筑电气设计规范》
8.5.1.金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀场所不宜采用金属线槽。
具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。
8.10.3.电缆桥架水平敷设时距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专业房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。
电缆沟不会有2.5m那么高吧?
回复
5楼
电缆沟的概念比较广义,如果是为了直埋电缆而舍得,就不用电缆桥架,可以用水泥槽板。如果是大型的地下电缆沟(实际上是进人电缆通道或隧道),用电缆桥架也未尝不可。具体工程具体分析。
回复
6楼
查了一下电缆桥架图集(04D701-3;P70);还真有电缆沟里的桥架敷设,并且距地只有200mm。
不过,一般在电缆沟里,用支架似乎就可以了。
回复
7楼
电缆沟里有支架,为什么还要装桥架?业主会同意吗?浪费钱。
回复
8楼
同意,估计业主钱多。
回复
9楼
一般是用电缆支架
电缆沟里装桥架,还真没见过。
回复
10楼
可以做,没问题
就是不明白, 电缆沟应经有支架了,用来敷设电缆就行了,为什么还要做桥架啊
回复
11楼
同意。否则这些桥架的防腐成本也太高了点,若不防腐,反而不安全。
回复