最近看到一份图纸,其中有个卫生间排气设计,颇感疑惑,发给大家讨论一下。[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-5-20 12:35 编辑 ]
最近看到一份图纸,其中有个卫生间排气设计,
颇感疑惑,发给大家讨论一下。
[
本帖最后由 fenglian1973 于 2011-5-20 12:35 编辑 ]
12楼
二楼说的很对 这明显是空调系统 不是卫生间排气 若要是卫生间排气的话 为何右侧部位不进行排气呢 那边是最需要的
回复
13楼
右侧哪个卫生间是另一栋建筑的,排气的图不在这张上面。
回复
14楼
完全是图纸表达不清。问图纸设计人员就清楚了,瞎猜半天不一定是设计者原意。
回复
15楼
这是一个排风系统,没问题。
回复
16楼
共卫生间需要通风,最好是机械排风。应是排风系统
回复
17楼
顶一个,顶一个,顶一个,顶一个,顶一个,顶一个,顶一个,........就是下不来啊
回复
18楼
卫生间做空调系统,真是钱多烧的
图纸肯定是排气系统,而且支管加调节阀是很正常的,
主要是为了平衡静压,调节风量用
风管管路比较短,没有风阀会的话各个风口的排风量是不一致的,
这样卫生间的局部就会通风不畅,异味比较重
综上:图纸没有问题
回复
19楼
吊挂式空调箱,送风系统。
回复
20楼
看不明白也听不明白,楼主把图纸名写出来,省的大家猜是送风还是排风~
回复
21楼
应该是排风,向卫生间送风的话,卫生间会保持正压,室内不是异味很严重。
回复