最近看到一份图纸,其中有个卫生间排气设计,颇感疑惑,发给大家讨论一下。[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-5-20 12:35 编辑 ]
最近看到一份图纸,其中有个卫生间排气设计,
颇感疑惑,发给大家讨论一下。
[
本帖最后由 fenglian1973 于 2011-5-20 12:35 编辑 ]
2楼
上方排到走道?
回复
3楼
版主 是怎么看出来的
将一将
回复
4楼
同意版主的见解,应该是送风。
回复
5楼
不同意楼上的观点,风机盘管有那么大的风量?6500风量呢。如果说是新风,那就是吊顶式空调机组,
回复
6楼
那绿色的风阀是什么?如果是调节阀应该是送风,如果是止回阀,应该是排风,很少有见排风支管上设调节阀的,能否作为判断依据
回复
7楼
风机盘管的送风吧,我做的一个顶级办公也是这样,不过没有那么多送风口,因为顶板有空间,
回复
8楼
我看了一下 ,风机没有水管连接,应该不是风机盘管吧
风阀是调节发,那应该是送风了。
其他图纸上也没有排气设备。
但卫生间只用送风,没有排气不会有问题吗?
回复
9楼
如果是风机盘管系统,为什么不在卫生间内部设置,形成内部风循环,避免送风和排风不联动导致超压问题。
楼主提供的图纸很奇怪!
回复
10楼
1、图块分明是风机,看图块中的小四方形很清楚是电机的样子。前面是叶轮的样子。
2、风机盘管根本没有280Pa这个概念,而且还是机外净压,吊式风柜有可能。
3、从图块上中的电机方向上看,应该是排风系统
4、下面的排风系统没问题,上面那个有问题:
4.1 可能是建筑改图,走道排风口处原来可能是室外或敞开式外廊,套图后忘记改了;
4.2 不要低估某些设备厂家或装饰公司出的图纸,他们可是有大智慧的:经常性的直接从一个房间排另一个房间吊顶上去,更有甚者,直接就排房间内的吊顶空间去。
非常多的施工队,还直接将空调室外机直接安装在空调房间的吊顶内----相当有智慧、特有创意!!!
5、绿色图例,100%可以判断是多叶调节阀的图例,不用再争辩。不管是送风还是排风系统,设调节阀的理由相当充分----没必要在这里强调why。唯一需要指出的是:小风管设单叶调节阀更妥当点。
[
本帖最后由 libo2000 于 2011-5-23 14:41 编辑 ]
回复
11楼
我没说是风机盘管系统啊
我在图上业没看出是风机盘管系统。
我起初认为是单排风系统,可是风管还有调节风阀。
可是单新风系统是不是很奇怪。
回复