最近看到一份图纸,其中有个卫生间排气设计,颇感疑惑,发给大家讨论一下。[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-5-20 12:35 编辑 ]

最近看到一份图纸,其中有个卫生间排气设计,
颇感疑惑,发给大家讨论一下。


[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-5-20 12:35 编辑 ]

截图24.jpg

免费打赏
demonhe
2011年05月20日 10:55:00
2楼
上方排到走道?
回复
fan4994
2011年05月20日 13:42:56
3楼
版主 是怎么看出来的

将一将
回复
zhaowenliangde
2011年05月20日 14:11:28
4楼
同意版主的见解,应该是送风。
回复
fengyuecao
2011年05月21日 10:03:50
5楼
不同意楼上的观点,风机盘管有那么大的风量?6500风量呢。如果说是新风,那就是吊顶式空调机组,
回复
cool_59310
2011年05月22日 10:10:20
6楼
那绿色的风阀是什么?如果是调节阀应该是送风,如果是止回阀,应该是排风,很少有见排风支管上设调节阀的,能否作为判断依据
回复
chenjue1986
2011年05月22日 18:47:17
7楼
风机盘管的送风吧,我做的一个顶级办公也是这样,不过没有那么多送风口,因为顶板有空间,
回复
fan4994
2011年05月23日 09:05:26
8楼
我看了一下 ,风机没有水管连接,应该不是风机盘管吧

风阀是调节发,那应该是送风了。

其他图纸上也没有排气设备。

但卫生间只用送风,没有排气不会有问题吗?
回复
snail_yin
2011年05月23日 11:24:25
9楼
如果是风机盘管系统,为什么不在卫生间内部设置,形成内部风循环,避免送风和排风不联动导致超压问题。
楼主提供的图纸很奇怪!
回复
libo2000
2011年05月23日 14:29:48
10楼
1、图块分明是风机,看图块中的小四方形很清楚是电机的样子。前面是叶轮的样子。
2、风机盘管根本没有280Pa这个概念,而且还是机外净压,吊式风柜有可能。
3、从图块上中的电机方向上看,应该是排风系统
4、下面的排风系统没问题,上面那个有问题:
4.1 可能是建筑改图,走道排风口处原来可能是室外或敞开式外廊,套图后忘记改了;
4.2 不要低估某些设备厂家或装饰公司出的图纸,他们可是有大智慧的:经常性的直接从一个房间排另一个房间吊顶上去,更有甚者,直接就排房间内的吊顶空间去。
非常多的施工队,还直接将空调室外机直接安装在空调房间的吊顶内----相当有智慧、特有创意!!!
5、绿色图例,100%可以判断是多叶调节阀的图例,不用再争辩。不管是送风还是排风系统,设调节阀的理由相当充分----没必要在这里强调why。唯一需要指出的是:小风管设单叶调节阀更妥当点。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2011-5-23 14:41 编辑 ]
回复
fan4994
2011年05月23日 14:30:59
11楼
我没说是风机盘管系统啊

我在图上业没看出是风机盘管系统。

我起初认为是单排风系统,可是风管还有调节风阀。
可是单新风系统是不是很奇怪。