急!请问20KW三相加热棒应该用多大的铜芯线
lifestyle1
lifestyle1 Lv.4
2011年05月20日 08:39:18
只看楼主

我同学在工厂接了一个电气控制柜,主要是用来控制20KW的加热棒的,加热棒不是长时工作的,基本上是1个小时工作30分钟,只要打到设定的温度就停止加热,我想问下这个加热棒应该采用多大的铜芯线?他居然用的2.5平方的铜芯线,会不会有问题?现在控制柜已经被发走了,真不知道怎么办?

我同学在工厂接了一个电气控制柜,主要是用来控制20KW的加热棒的,加热棒不是长时工作的,基本上是1个小时工作30分钟,只要打到设定的温度就停止加热,我想问下这个加热棒应该采用多大的铜芯线?他居然用的2.5平方的铜芯线,会不会有问题?现在控制柜已经被发走了,真不知道怎么办?
免费打赏
lifestyle1
2011年05月20日 09:17:45
2楼
真心实意请教大家
回复
cibeidebishou
2011年05月20日 09:49:44
3楼
2.5方的线恐怕不行哦。阻性负载20KW计算电流达到30多个安培了。2.5方的铜导线载流量15A左右。考虑到是短时工作制,6平方的线还有点勉强,最好用10平方的。
回复
姜振祥
2011年05月20日 09:51:34
4楼
可以用BV10平方的线啊或者BVR6平方的导线啊
回复
huajx001
2011年05月20日 10:18:33
5楼
VV-2.5的载流量28A
YJV-2.5的载流量35A
你的配电是三相20KW平均分配.
额定相电流为I=P/1.732V=20000/1.732*380=30.39A

[ 本帖最后由 huajx001 于 2011-5-20 13:22 编辑 ]
回复
lifestyle1
2011年05月20日 12:33:46
6楼
用的是铜芯橡皮软线,我看到很多书上说的载流量都不一样,有的说铜线2.5安全载流量在20安左右,到底这个安全电流是多少?以25度明敷为例
回复
wjs6157112
2011年05月20日 13:14:56
7楼
单相用电还是三相用电没说清楚
回复
shenyangyydl
2011年05月20日 13:50:30
8楼
不清楚你的问题,我是沈阳的电缆厂家,有需要的话可以联系我,电话13039122571,王经理
回复
lifestyle1
2011年05月20日 15:41:52
9楼
是三相的,标题很清楚的说了
回复
lifestyle1
2011年05月21日 11:13:46
10楼
有没有权威一点的数据?这个2.5平方的铜芯线到底能不能带动20KW的三相加热棒
回复
wxdchgs
2011年05月21日 22:09:16
11楼

支持你的观点!