急!请问20KW三相加热棒应该用多大的铜芯线
lifestyle1
lifestyle1 Lv.4
2011年05月20日 08:39:18
只看楼主

我同学在工厂接了一个电气控制柜,主要是用来控制20KW的加热棒的,加热棒不是长时工作的,基本上是1个小时工作30分钟,只要打到设定的温度就停止加热,我想问下这个加热棒应该采用多大的铜芯线?他居然用的2.5平方的铜芯线,会不会有问题?现在控制柜已经被发走了,真不知道怎么办?

我同学在工厂接了一个电气控制柜,主要是用来控制20KW的加热棒的,加热棒不是长时工作的,基本上是1个小时工作30分钟,只要打到设定的温度就停止加热,我想问下这个加热棒应该采用多大的铜芯线?他居然用的2.5平方的铜芯线,会不会有问题?现在控制柜已经被发走了,真不知道怎么办?
免费打赏
wuchiqun
2011年05月21日 23:37:32
12楼

经验公式:纯阻负荷、三相供电可按1kw=1.45A电流。20kw电流29A。铜导线按经济电流密度选:年利用3000小时可按2.25A/平方毫米=约13平方毫米可选10平方毫米BV-10导线。按安全电流可按4-6A/平方毫米选择。不知道楼主导线长度,如果长度在1米内选BV-2.5平方毫米导也是安全的。
回复
dcgdcgdcg
2011年05月22日 11:35:55
13楼
最好用10的
回复
y502x
2011年05月22日 11:42:37
14楼
空气中敷设可以,穿管应选4平方毫米.
回复
huajx001
2011年05月22日 11:55:47
15楼

你同学用的2.5平方导线仅在配电箱内联接使用(如断路器与接触器之间或热继电器之间等),
并不是外接电源及出线用,(盘厂也不可能做这些)所以2.5的铜线如果是正宗厂家产的,问题应不会大,用几年应该不会出现问题.
作为盘厂,应能让客用有一种安全感,如果是4平方就更好.
即已发货,也没必要过于担心.
回复
lifestyle1
2011年05月23日 11:42:09
16楼

长度在3米左右
回复
haiweijian
2011年05月23日 13:39:21
17楼
按照电缆安全载流量计算,应使用10平方BV线合适(20KW纯电阻计算电流30A),2.5平确实过小。做好更换
回复
wuchiqun
2011年05月25日 19:01:51
18楼

只要可靠连接,导线有温升但在允许范围内,是安全的,但线路由于温度上升:1.有功损耗增大,2.末端电压下降,3.出力不足。
回复
prince810729
2011年05月26日 09:09:34
19楼
按照载流量要求,10平方合适
回复
泽世利群
2020年09月14日 16:32:19
20楼

要看是线性加热还是脉冲加热了……,380VAC如果供电长度不长,可用16平方,最好25平方

回复
鸭江绿水
2020年09月15日 10:01:38
21楼

“要看是线性加热还是脉冲加热了……,380VAC如果供电长度不长,可用16平方,最好25平方”

不知道是怎么算出来的,别说私企了,就是财大气粗的国企也不能让你用这么粗的线吧?

感觉这里有很多回复的都不贴切。难道诸位大哥真不知道线径选择在什么范围?


回复