【请教】99米高的框筒结构能这样设计吗?
terence
terence Lv.12
2011年05月19日 22:21:40
只看楼主

如题,甲方给了一个户型,99米高,8度抗震,这样的户型平面,框筒结构能这样设计吗?哪位高手遇到类似问题,不吝赐教。多谢了。[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-5-19 22:36 编辑 ]

如题,甲方给了一个户型,99米高,8度抗震,这样的户型平面,框筒结构能这样设计吗?
哪位高手遇到类似问题,不吝赐教。多谢了。

[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-5-19 22:36 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
guojun7884
2011年05月20日 18:44:31
12楼
结构不规则,设缝最好。楼高度到不是问题。
回复
zizic1
2011年05月21日 00:10:35
13楼
说实话现在的建筑根本不管结构的。这样的结构没有能不能做的问题。只是要做就超限审查,我就经常越到这样的。连最基本的结构体系都没有的建筑都遇到过。
回复
zrxj1205
2011年05月21日 08:38:04
14楼
平面不规则,建议设缝
核芯筒太小,计算中就会发现问题
回复
tanetarch
2011年05月21日 08:49:24
15楼
《高规》4.3.3条第3款:不宜采用角部重叠的平面图形或细腰形平面图形。
回复
xdq999
2011年05月21日 08:56:13
16楼
不能,中间连接部位太弱
回复
melvin_wei
2011年05月21日 09:48:04
17楼
不可以:
01.高度超限;
02.角部重叠面积<25%,平面严重不规则,须专项审查,平面不规则;
03.右上角的中间筒体太小,计算不会通过;
04.严格讲不能算框筒结构,筒太小作用不明显,反而框架反而很多。
回复
romantic2015
2011年05月21日 15:19:41
18楼
首先狂框筒结构与框架--核心筒概念你没分析清楚,这是两种不同的结构体系。你这个是框架----核心筒结构,不是框筒结构,框筒是密柱深梁。。。。
回复
andy_yee
2011年05月21日 15:25:08
19楼
现在的建筑专业一点点结构概念都没有
还牛X的厉害,貌似你做不出来就是你结构水平差
超限是一堆一堆的,让建筑调吧,否则你算到死都不可能算的过,弄到最后报超限审查,人家专业几句话就打回来了,白做勿用功
哎,现在搞建筑是想怎么弄就怎么弄,总归最后倒霉的是结构
回复
andy_yee
2011年05月21日 15:35:15
20楼
超限是能不碰就不要碰,否则要算死你,你先看看设计费对得起工作量不,况且你这个还是8度区
超限要算:
小震弹性,至少两个软件
弹性时程分析
中震设计
大震弹塑性分析,要是算动力弹塑性,光跑一次程序啥事不干都要好几天

算到你天昏地暗
回复
zj240
2011年05月21日 18:01:45
21楼
要做出好的工程,建筑当然是龙头。这种平面不设缝也能做,概念上把握好,应该在两平面重叠处加强楼板刚度,这个李国胜老师、胡庆昌老师也在很多著作中讲过了。
回复