如题,甲方给了一个户型,99米高,8度抗震,这样的户型平面,框筒结构能这样设计吗?哪位高手遇到类似问题,不吝赐教。多谢了。[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-5-19 22:36 编辑 ]
如题,甲方给了一个户型,99米高,8度抗震,这样的户型平面,框筒结构能这样设计吗?
哪位高手遇到类似问题,不吝赐教。多谢了。
[
本帖最后由 lei123003 于 2011-5-19 22:36 编辑 ]
2楼
平面严重不规则啊.不宜采用啊.设缝好啊.
回复
3楼
不可以:
01.高度超限;
02.平面不规则;
03.右上角的中间筒体太小,计算不会通过;
回复
4楼
具体问题具体分析,看地勘报告中地基土的液化判别,是否有液化,根据具体情况按抗震规范4.3.6确定结构基础方案。
回复
5楼
8度区,为什么不做剪力墙结构呢
回复
6楼
感觉不太好啊 扭转能通过吗 形状不规则 建议重新调整方案
回复
7楼
1.框筒8度(0.20g)适用最大高度100米,8度(0.30g)适用最大高度90米
2.角部重叠面积<25%,平面严重不规则,须专项审查
回复
8楼
超限检查是关键哦,还有就是能不能算的过
回复
9楼
严重同意8#!
回复
10楼
分成两个塔吧,另外感觉核心筒太小了
回复
11楼
严重不规则,这就属于角部重叠的面积太小,建议楼主参考上海超限高层建筑工程抗震设计指南
回复